Buongiorno a voi tutti, chiedo la vostra cortese opinione in merito la seguente questione.
In un'attività adibita ad autorimessa corredata di regolare CPI in corso di validità, nella fase di controllo semestrale dell'impianto, l'impresa incaricata ha rilevato delle problematiche in merito al funzionamento dell'impianto di spegnimento automatico su un piano dell'attività. L'impresa ha regolarmente provveduto alla segnalazione all'amministratore e, nel giro dia alcuni giorni, individuato il problema e in attesa che arrivi il materiale ordinato, non sarà garantito con ogni probabilità il corretto funzionamento dell'impianto.
Volevo chiedervi, anche in base alla vostra esperienza, cosa è opportuno fare in questi casi. Personalmente suggerirei l’immediata interdizione di quel livello dell’autorimessa previa comunicazione all’utenza ma non saprei onestamente quali altre misure compensative proporre visto che trattasi di un’attività privata.
Vi ringrazio.
Problemi manutenzione impianto antincendio autoriemssa
Moderatore: Edilclima
Re: Problemi manutenzione impianto antincendio autoriemssa
Un impianto spk viene previsto ai piani più difficlmente accessibili ai VVF, trattandosi di attività civile senza addetti alla GSA non vedo come sostituirlo in modo economico.
Forse una sistema di videosorveglianza connesso ad una centrale di ricezione certificata.
L'interdizione credo sia la soluzione più ovvia e semplice: i condomini sopporteranno questo breve disagio.
Forse una sistema di videosorveglianza connesso ad una centrale di ricezione certificata.
L'interdizione credo sia la soluzione più ovvia e semplice: i condomini sopporteranno questo breve disagio.