Buonasera
chiedo cortesemente un parere in merito ai seguenti dubbi
Impianto FV installato prima del 01.09.2025 quindi sottostante la guida della Nota 07 febbraio 2012.
Moduli FV i classe 1 di reazione al fuoco
Piano di appoggio su tetto formato da pannello sandwich Broof(T2) avente reazione al fuoco DoP A2-s1-do, resistenza EI 90
domande
L'installatore dei pannelli sandwich( tetto) deve dichiarare la corretta posa?
In allegato alla scia si deve emettere il mod dich prod e corretta posa?
Oppure
Cert rei e corretta posa?
Oppure : visto il modulo in classe 1 non è richiesto altro.
Grazie
Saluti
G.R
Impianto fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto fotovoltaico
Ai VVF interessa il dich. prod, firmato dalla direzione lavori o, in assenza di questa figura, da professionista antincendio.
Al modello dich. prod sono poi allegati tutti gli altri documenti che ti son serviti per redigerlo (dichiarazione corretta posa, dichiarazione di prestazione, rapporti di prova/classificazione ecc..).
Nel tuo caso serve dich. prod sia per il pannello sandwich che per il pannello fotovoltaico.
Al modello dich. prod sono poi allegati tutti gli altri documenti che ti son serviti per redigerlo (dichiarazione corretta posa, dichiarazione di prestazione, rapporti di prova/classificazione ecc..).
Nel tuo caso serve dich. prod sia per il pannello sandwich che per il pannello fotovoltaico.