Verifica larghezza scale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
codi
Messaggi: 14
Iscritto il: ven mar 25, 2022 14:24

Verifica larghezza scale

Messaggio da codi »

Buongiorno,
sto eseguendo la verifica della larghezza delle vie d'esodo verticali di un edificio servito da 4 scale a prova di fumo.
Ciascun piano verrà ipoteticamente affittato a due tenant per cui due scale (A-C) saranno a servizio del tenant 1, le scale (B-D) saranno a servizio del tenant 2. Tutte presentano larghezza di 1200 mm.
Le scale A e B sono impiegate anche dai soccorritori per la salita ai piani (impossibilità di accostamento) per cui devo detrarre 500 mm dalla larghezza effettiva.
è lecito secondo voi non suddividere 50-50 l'affollamento sulle due scale di ciascun tenant?
Nel senso se l'affollamento globale è di 100 persone sulle scale A e C, posso dividerle 37% per la scala A e 63% per la scala C (stesso discorso per la scala B e D)?

Grazie
Buona giornata
Terminus
Messaggi: 13761
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Verifica larghezza scale

Messaggio da Terminus »

Salve tutte le verifiche su distanze massime e larghezze minime delle vie di esodo e la verifica della ridondanza, decidi tu chi mandare dove.
Rispondi