Buongiorno,
mi capita spesso di incontrare casi in cui è assente la ventilazione in oggetto.
Inoltre, altrettanto spesso, mi accade di non avere spazio nel vano macchine soprastante per poter passare con un canale che possa poi sfociare all'esterno. Da quanto sopra, chiedo se è possibile (oppure non è consentito per qualche motivo), far passare il canale nel vano scale e sfociare all'esterno sfruttando l'apertura esistente data dalla presenza del serramento che si trova in sommità al vano scale stesso. Ovviamente i condomini hanno ed avranno delle obiezioni, soprattutto di carattere estetico, ma altre soluzioni non ne vedo.
Aerazione vano corsa ascensore
Moderatore: Edilclima
Re: Aerazione vano corsa ascensore
Direi che si può fare come dici tu, adottando appositi canali di estrazione fumi resistenti al fuoco. Occhio a non stringere troppo il serramento che si trova in sommità del vano scala però
Re: Aerazione vano corsa ascensore
Certo e poi occorre capire se è prescritta o no dalla normativa.