La norma UNI EN 12845, Prospetto 17 in funzione della classe di pericolo definisce la massima area protetta per la stazione di controllo.
Ma questo prospetto vale anche per l'appendice P della norma, cioè anche per l'ESFR? 
Ovviamente solo 9000 mq?
			
			
									
						
										
						Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Moderatore: Edilclima
Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
oggi gli ESFR sarebbero secondo UNI EN 12845-2:2024.
ma non cambia la massima superficie protetta da 1 valvola di allarme.
sono 9000 mq come per HHS.
(1) Light hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(2) Light hazard protected with a wet pipe system and the system water flow and supervisory alarms are transmitted to a supervising station in accordance with NFPA 72 — 78,000 ft2 (7250 m2)
(3) Ordinary hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(4) Extra hazard, hydraulically calculated — 40,000 ft2 (3720 m2)
(5) High-piled storage (as defined in 3.3.105) and storage covered by other NFPA standards — 40,000 ft2 (3720 m2)
(6) In-rack storage — 40,000 ft2 (3720 m2)
			
			
									
						
										
						ma non cambia la massima superficie protetta da 1 valvola di allarme.
sono 9000 mq come per HHS.
"solo" si fa per dire.. guarda NFPA invece:
(1) Light hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(2) Light hazard protected with a wet pipe system and the system water flow and supervisory alarms are transmitted to a supervising station in accordance with NFPA 72 — 78,000 ft2 (7250 m2)
(3) Ordinary hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(4) Extra hazard, hydraulically calculated — 40,000 ft2 (3720 m2)
(5) High-piled storage (as defined in 3.3.105) and storage covered by other NFPA standards — 40,000 ft2 (3720 m2)
(6) In-rack storage — 40,000 ft2 (3720 m2)
Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Grazie. Per adesso guardo la UNI EN 12845. Ancora ho molte cose da capire.