Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 528
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Messaggio da Sandeman »

Buon pomeriggio

ho provato a guardare entrambe le norme ma nella 9490 purtroppo mi perdo. In sostanza gruppo antincendio composto da E.P+M.P+JOCKEY che pesca da un unico serbatoio di capacità completa come lo posso classificare secondo la 9490? Se guardo la 12845 al punto 9.6 è chiaro che la posso classificare singola come previsto dal punto 9.6.1 e superiore solo se rispetto il punto b) 9.6.2. Ma se guardo nella 9490 al punto 4.11.2 sono considerati alimentazioni di tipo superiore solo : a) un collegamento ad un tronco di acquedotto..... b) un serbatoio di gravità.......
Non parla di un serbatoio normale come nella 12845..
Mi sfugge qualcosa?
stfire
Messaggi: 1633
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Messaggio da stfire »

usando la UNI 9490:1998
la tua è una alimentazione "multipla di tipo superiore" - vedi 4.11.3.3
la "singola di tipo superiore" (4.11.2) non c'entra con la terminologia attuale

usando la UNI EN 12845:2020
la tua è una alimentazione "singola superiore"
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 528
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Messaggio da Sandeman »

stfire ha scritto: mer ott 29, 2025 17:09 usando la UNI 9490:1998
la tua è una alimentazione "multipla di tipo superiore" - vedi 4.11.3.3
la "singola di tipo superiore" (4.11.2) non c'entra con la terminologia attuale

usando la UNI EN 12845:2020
la tua è una alimentazione "singola superiore"
Grazie stfire della collaborazione.
In sostanza se vado a vedere il punto 4.11.3.3 in quale casistica rientro? Ne ho 3..
La prima due vasche o serbatoi.... NO
La seconda un unica vasca/serbatoio ... ( a patto che il reintegro <6h) FORSE QUESTA VERIFICANDO IL REINTEGRO
La terza una riserva virtualmente inesauribile.... NO

:?: :?:
stfire
Messaggi: 1633
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Messaggio da stfire »

Sandeman ha scritto: mer ott 29, 2025 17:46 La seconda un unica vasca/serbatoio ... ( a patto che il reintegro <6h) FORSE QUESTA VERIFICANDO IL REINTEGRO
questa per forza.
poi le 6 ore oggi sono diventate 36 ore, quindi fai tu le dovute considerazioni.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 528
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Messaggio da Sandeman »

stfire ha scritto: mer ott 29, 2025 18:11
Sandeman ha scritto: mer ott 29, 2025 17:46 La seconda un unica vasca/serbatoio ... ( a patto che il reintegro <6h) FORSE QUESTA VERIFICANDO IL REINTEGRO
questa per forza.
poi le 6 ore oggi sono diventate 36 ore, quindi fai tu le dovute considerazioni.
Appunto.. ti ringrazio del tuo aiuto..
Rispondi