RTV V.13 e quote di tutti i piani

Messaggio da etec83 »

Scusate ma leggendo la classificazione in V.13.3
SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2
Con quote di tutti i piani si intende anche le coperture calpestabili secondo voi?
Perché se vado a leggere la definizione di "piano" in G.1, è definita come "superficie calpestabile".

Quindi una copertura a quota > di 24 m mi fa scattare SC?

Se la quota è varia come faccio? Faccio una media o passo direttamente in SC?

Considerereste anche la quota di copertura di piccoli locali posti in copertura, tipo vecchi locali macchine ascensori in cls, su cui si può andare per manutenzione?
mmaarrccoo
Messaggi: 2047
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani

Messaggio da mmaarrccoo »

La quota delle copertura non va considerata anche se calpestabile (non è un piano con attività), a meno che non sia ad esempio un terrazzo dove ci sono abitualmente persone (residenze, alberghi, ecc.).
Direi che anche piccoli locali per manutenzioni non contano, altrimenti conterebbero anche i tetti che saltuariamente possono essere oggetto di manutenzioni.
Terminus
Messaggi: 13733
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani

Messaggio da Terminus »

Secondo me l'hanno scritto male quel passaggio, considerare la quota di compartimento oppure dovevano inserire una nota esplicativa.
Al punto successivo difatti includono in SA i monopiano, indipendentemente dalla quota della copertura, quindi un capannone alto 13 metri rientra in SA e non va in SB.
gmc01
Messaggi: 58
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani

Messaggio da gmc01 »

Se vedi l’illustrazione G.1-3 (prima immagine), sembra che essa consideri la copertura come “piano” anche nel caso in cui siano presenti vani tecnici (es. locale macchine dell’ascensore).
mmaarrccoo
Messaggi: 2047
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani

Messaggio da mmaarrccoo »

Scusate, io mi riferivo alla classificazione della sola RTO, già qui in passato avevamo scritto che ad esempio le quote dei tetti dei capannoni (che sono calpestabili e hanno comunque cose da manutenere tipo fotovoltaico, EFC, ecc.) non vanno considerate. Ed in ogni caso va sempre fatta la distinzione tra quota compartimento e quota piano.
Invece riguardo ai vani tecnici in copertura, come ha fatto notare gmc01, in effetti sembrerebbe che in tal caso il vano tecnico possa far "nascere" una quota di piano riferita alla copertura.
Terminus
Messaggi: 13733
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani

Messaggio da Terminus »

Si è così. Per questo ho detto che quel passaggio è stato scritto male.
La copertura praticabile è un piano ed ha la sua quota, ma non interviene nel novero dei piani del compartimento se contiene solo vani tecnici.
Così è sempre stato anche prima della RTV, per l'altezza antincendio.
Poi però la RTV13 sembra dargli piena cittadinanza subordinandogli la classificazione degli edifici, stante poi subito dopo affermare che per gli edifici monopiano essa non conta......