INSTALLAZIONE IMPIANTI BAPV

Messaggio da lema87 »

Buonasera,
una domanda al fine di valutare la compatibilità della copertura per l'installazione del fotovoltaico (valutazione rispetto all'ultima linea guida).
La copertura si compone di:
- lamiera in alluminio preverniciato: euroclasse A1, posata su supporti metallici;
- isolante in lana: euroclasse A1;
- barriera al vapore: euroclasse E, certificata Broof (T3);
- struttura in c.a., incombustibile.

La barriera al vapore, pur essendo uno strato interno, inficia l'incombustibilità della copertura e pertanto non posso ricadere nel caso 1?
Tom Bishop
Messaggi: 6012
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: INSTALLAZIONE IMPIANTI BAPV

Messaggio da Tom Bishop »

La stratigrafia è conforme alla linea guida del 01/09/2025 secondo il caso 3a
Tom Bishop
lema87
Messaggi: 64
Iscritto il: mer dic 20, 2023 11:08

Re: INSTALLAZIONE IMPIANTI BAPV

Messaggio da lema87 »

Da cosa lo deduci?

Grazie in anticipo!

i primi strati non sono certificati Broof...solo lo strato intermedio, racchiuso tra isolante e c.a.