Buongiorno,
dovrei progettare un piccolo deposito di bombole di acetilene.
Sono al massimo 16 bombole da 5 kg ciascuna e quindi con un totale di 80 kg.
L'attività è la 3.8.b.
Non mi è chiaro quale sia la normativa VVF di riferimento.
Pensavo di applicare la circolare 74 del 1956 per distanze ed altro ma oggi i VVF mi ha fatto notare che è riferita solo al GPL.
Ho anche saputo che l'attività 3 non si trova nel codice antincendio.
Ma in questo caso come bisogna muoversi? Pensavo di avere come linee guida la 74/56 ma adesso sono dubbioso.
Come procedete di solito?
NORMATIVA VVF PER DEPOSITI BOMBOLE ACETILENE
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: mer ott 15, 2025 15:20
Re: NORMATIVA VVF PER DEPOSITI BOMBOLE ACETILENE
è corretto, per analogia e per quanto applicabile si segue la Circolare n. 74 del 29.09.56 (parte 2a) – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti.
- weareblind
- Messaggi: 3977
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: NORMATIVA VVF PER DEPOSITI BOMBOLE ACETILENE
Concordo. Io l'ho già fatto per un deposito di clorometano.