Devo fare un un capannone una parete interna alta 8 m REI180;
per esempio l'isolpack ha un prodotto che EI180 sino a 4.
Come soluzione mi proponevano di fare una baraccatura di rinforzo in modo che i pannelli
non superino i 4 m di altezza...
Ma poi sta roba chi la progetta e certifica?
A me basta verificare che per i pannelli non si sia superati i 4 m e quindi che siamo nel campo di applicazione
del fascicolo tecnico? Forse non basta....
Parete REI180
Moderatore: Edilclima
Re: Parete REI180
La tua "baraccatura" sarà un telaio in carpenteria che andrà progettato e dovrà fornire la funzione di supporto e vincolo analoghi a quelli della struttura del forno di prova dei pannelli.
Tu poi fisserai i tuoi pannelli a tale telaio con altezza massima vincolata al rapporto di prova/fascicolo tecnico disponibile.
Se il telaio sarà esposto al fuoco andrà protetto, perchè anc'esso dovrà avere resistenza R180.
Tu poi fisserai i tuoi pannelli a tale telaio con altezza massima vincolata al rapporto di prova/fascicolo tecnico disponibile.
Se il telaio sarà esposto al fuoco andrà protetto, perchè anc'esso dovrà avere resistenza R180.
-
- Messaggi: 2704
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Parete REI180
Immaginavo....Terminus ha scritto: mer ott 15, 2025 12:01 La tua "baraccatura" sarà un telaio in carpenteria che andrà progettato e dovrà fornire la funzione di supporto e vincolo analoghi a quelli della struttura del forno di prova dei pannelli.
Tu poi fisserai i tuoi pannelli a tale telaio con altezza massima vincolata al rapporto di prova/fascicolo tecnico disponibile.
Se il telaio sarà esposto al fuoco andrà protetto, perchè anc'esso dovrà avere resistenza R180.
sto cercando un REI180 bidirezionale ma di quest'altezza è dura...
Re: Parete REI180
I pannelli sanwich soffrono l'imbarcamento dipendente dall'altezza di vincolo.
Magari una parete a secco con idonea estensione è più facile da trovare.
Magari una parete a secco con idonea estensione è più facile da trovare.
-
- Messaggi: 2704
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Parete REI180
Con Knauf arrivo a REI 180 ma non bidirezionale...Terminus ha scritto: mer ott 15, 2025 15:57 I pannelli sanwich soffrono l'imbarcamento dipendente dall'altezza di vincolo.
Magari una parete a secco con idonea estensione è più facile da trovare.

Re: Parete REI180
Global Building dovrebbe avere una parete EI180 fino al 12,7m con EXAP ed esposizione ambo i lati.
-
- Messaggi: 2704
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Parete REI180
vado a vedere subito! grazie della segnalazione...Terminus ha scritto: mer ott 15, 2025 18:15 Global Building dovrebbe avere una parete EI180 fino al 12,7m con EXAP ed esposizione ambo i lati.