Messaggio da Tom Bishop »

In una officina classificata 53.3.C sinora utilizzata per auto termiche vogliono installare una colonnina di ricarica per auto elettriche. Secondo me è un aggravio di rischio e devo richiedere una nuova valutazione progetto. Oppure mi rifaccio alla Circolare 05/11/2018 e dichiaro il non aggravio avendo rispettato quanto indicato nella stessa?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3977
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Colonnina di ricarica auto elettrica in officina

Messaggio da weareblind »

Per me è non aggravio. A dirla tutta, il rispetto della circolare propone la modifica non rilevante al rinnovo, manco la SCIA senza aggravio.
Per cui, per me, non aggravio va benissimo.
Terminus
Messaggi: 13702
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Colonnina di ricarica auto elettrica in officina

Messaggio da Terminus »

La circolare lo dice espressamente: procedure art.4 comma 8 del DM 07/08/12.