aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?

Messaggio da buge »

ciao a tutti,.
Ho un progetto di un'attività industriale approvato nel 2024, con circa 100 kW di fotovoltaico in copertura.
Il fabbricato è in corso di ultimazione e il cliente, visto che ha spazio, vuole aumentare la potenza del 50%.
Cosa si segue in questo caso? vecchia o nuova Circolare FV?
Sono combattuto, ci sono le basi perchè entrambe le strade siano formalmente giuste, ma con la Circolare 2025 avendo supporto di appoggio combustibile, non potrei aumentare nulla.
Terminus
Messaggi: 13702
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?

Messaggio da Terminus »

Hai letto la Circ. 14668 del 10/09/25 ?
In ogni caso le Linee Guida FV sono ad applicazione volontaria e subordinate sempre alla VRI.
Direi che puoi rifarti alla LG 2012 con una buona VRI, eventualmente proponendo qualche misura compensativa.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3977
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?

Messaggio da weareblind »

Per me ogni ampliamento di impianto dopo 1/9/2025 deve andare con nuova circolare.
stfire
Messaggi: 1615
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?

Messaggio da stfire »

io a parte le circolari e gli aspetti formali, per l'aumento del 50% mi farei qualche scrupolo di natura tecnica.
oggi è opportuno anche dire le cose come stanno.
gli imp. FV su tetti che bruciano non possono starci.
buge
Messaggi: 414
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?

Messaggio da buge »

Terminus ha scritto: dom ott 12, 2025 19:00 Hai letto la Circ. 14668 del 10/09/25 ?
In ogni caso le Linee Guida FV sono ad applicazione volontaria e subordinate sempre alla VRI.
Direi che puoi rifarti alla LG 2012 con una buona VRI, eventualmente proponendo qualche misura compensativa.
Sì Terminus, l'ho letta ovviamente, ma quello che avrei io è un caso che nella Circolare di chiarimento non è previsto, in quanto essa tratta di impianti in corso (e direi anche terminati, a maggior ragione) alla data del 01/09/2025.

Per usare la Guida precedente quale è l'argomento che posso portare per dire che il rischio incendio è paragonabile a quello con la nuova Guida? e che misura compensativo posso portare? mica posso mettere gli idranti sul tetto...
Rispondi