Armadio DPI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
n.vignali
Messaggi: 53
Iscritto il: lun mar 22, 2021 08:27

Armadio DPI

Messaggio da n.vignali »

Salve,
Esiste una norma che stabilisce il contenuto minimo dei DPI antincendio da inserire nell armadietto.
Ho una RSA rischio alto , e vorrei eliminare gli autorespiratori
Secondo voi è fattibile?
Vi ringrazio per l aiuto
Terminus
Messaggi: 13702
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Armadio DPI

Messaggio da Terminus »

Sei tu (o il committente) con la valutazione dei rischi a stabilire quali corredi e DPI devono essere forniti agli addetti alla gestione delle emergenze.
A meno di prescrizioni specifiche dei VVF.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3977
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Armadio DPI

Messaggio da weareblind »

Il DM 2002 per Rsa chiede auto respiratori?
Tom Bishop
Messaggi: 6012
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Armadio DPI

Messaggio da Tom Bishop »

Gli addetti antincendio sono stati formati per il loro utilizzo?
Se sì, cosa ne pensano? Li ritengono utili per l'intervento in caso di emergenza nel vostro contesto o nessuno li userà mai e aspetteranno le squadre di soccorso?
Tom Bishop
gigigalax
Messaggi: 59
Iscritto il: gio apr 14, 2022 09:54

Re: Armadio DPI

Messaggio da gigigalax »

Solitamente nelle RSA ho sempre visto a disposizione le maschere a filtro per la squadra di emergenza, non autorespiratori.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3977
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Armadio DPI

Messaggio da weareblind »

Io nemmeno quelle...
Rispondi