Con una copertura di un tetto di un capannone costituita da pannelli sandwich Broof T3 e struttura portante in C.A. protetta da polistirolo e guaina non certificata Broof T3 è possibile installare pannelli fotovoltaici classificati secondo lettera guida 2025 limitando l'installazione esclusivamente sopra i suddetti pannelli sandwich T3 e rispettando una distanza di 2 metri dei pannelli FV dalla guaina suidicata ? E per i cavi in CC ? Grazie per i riscontri.
Tom Bishop
Messaggi: 6042
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UTILIZZO GUAINE NON BROOF

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me no. La regola dei 2m vale per la protezione EI30.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1638
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UTILIZZO GUAINE NON BROOF

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: mer ott 08, 2025 18:09 Secondo me no. La regola dei 2m vale per la protezione EI30.
in effetti la regola dei 2 m è indicata solo per il "caso 2 in figura 14" della nuova L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
con una valutazione del rischio "caso 3b in figura 14", la regola dei 2 m si potrebbe forse estendere al caso "caso 3a in figura 14" (?)