Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice

Messaggio da weareblind »

Per un cliente ho fatto una preanalisi. Ufficio dotato di CPI con DM 2006, 7 piani fuori terra (terra + 6), due scale di larghezza 105+120 cm. Cioè 3 moduli, cioè 33 x 3 = 99 persone su DUE piani contigui per il DM 2006.
Per il Codice, rischio vita A2, uffici solo privati, 2,75 mm/persona per tabella S.4-29. Con 225 cm = 2.250 mm posso gestire 2.250 / 2,75 = 818 persone, poi passo a tabella S.4-32 e mi limito a 300+300 = 600 persone su due piani anche non contigui.
Cioè, da 99 a 600?
Terminus
Messaggi: 13657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice

Messaggio da Terminus »

Se hai entrambe le scale >1000mm non devi neanche limitarti ai 300 occupanti.
Comunque poi devi verificare la ridondanza e così avresti per la scala più stretta 1050/2.75 = 381 persone.
Certo sono sempre molti di più di quelli ammessi con il DM che invece considererebbe una larghezza unitaria 600/33 = 18,18 p/mm.
Il COPI però ammette un tempo morto di attesa in coda (nel tuo caso è di 290 secondi), che evidentemente le vecchie norme non consideravano e che giustifica questa grande differenza.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3924
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice

Messaggio da weareblind »

Esatto. Ma siamo a momenti al 1000%