solaio con guaina bituminosa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
erx
Messaggi: 13
Iscritto il: sab ott 03, 2015 09:25

solaio con guaina bituminosa

Messaggio da erx »

Buongiorno a tutti.
Un cliente ha necessità di installare un generatore di corrente su una copertura piana, il cui strato superiore è una guaina bituminosa.
da norma verticale, il solaio è REI 60. intorno al generatore dovrebbero esserci 3 m di materiale non infiammabile ma, come detto, c'è la guaina bituminosa.
Ho già verificato con vari fornitori che non è possibile utilizzare la vernice intumescente all'aperto su guaina.
  • Avendo già il solaio REI 60, secondo voi basta trovare un materiale incombustibile da mettere sopra la guaina o tutto quello che sta sopra la guaina deve essere REI 60?
    Avete qualche soluzione da suggerire?
Grazie, erx
Terminus
Messaggi: 13655
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio con guaina bituminosa

Messaggio da Terminus »

Se ti riferisci al DM 13/07/2011, secondo me il solaio va bene così e sopra la guaina puoi mettere un qualsiasi pannello o lamiera incombustibili per la distanza di protezione prevista.
erx
Messaggi: 13
Iscritto il: sab ott 03, 2015 09:25

Re: solaio con guaina bituminosa

Messaggio da erx »

Grazie, Terminus.
Ho provato a sottoporre questa opzione al comando, ma non ne hanno voluto sapere.
le soluzioni ammesse sono 2:
  1. Rendere REI 60 tutto quello che sta sopra la guaina
  • Togliere la guaina e pavimentare per evitare le infiltrazioni d'acqua
Terminus
Messaggi: 13655
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio con guaina bituminosa

Messaggio da Terminus »

Pavimentare sopra la guaina no ?
Mi sembra esagerato.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3919
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: solaio con guaina bituminosa

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: mer set 17, 2025 10:36 Se ti riferisci al DM 13/07/2011, secondo me il solaio va bene così e sopra la guaina puoi mettere un qualsiasi pannello o lamiera incombustibili per la distanza di protezione prevista.
Concordo.