Messaggio da PyroSmoke »

Buongiorno a tutti,

domanda sulla terminologia a cui però non trovo riscontro esplicito sul Codice.

RTV 15
Cap. V.15.5.3 Compartimentazione
cita:
"4. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse le seguenti comunicazioni:
a. di tipo a prova di fumo, tra l'attività ed altre attività con sistemi d'esodo indipendenti;
b. di tipo a prova di fumo, tra l'attività classificata OA+HA (n≤200 e tra -1m e 6m) o OA+HB (n≤200 e tra -5m e 12m) ed altre attività civili con sistemi di esodo comuni;
c. di tipo protetto con chiusure almeno E30-Sa, tra l'attività ed altre attività civili con sistemi d'esodo indipendenti. ..."

Se ho una sala eventi classificata come attività di pubblico spettacolo (Att. 65) situata all’ultimo piano di un edificio adibito a uffici (Att.71), servita da tre scale a prova di fumo indipendenti (stesso titolare dell'attività per att.65 e 71),
l’attività di pubblico spettacolo può considerarsi dotata di un sistema di esodo indipendente rispetto agli uffici?
Le vie di esodo verticali sono le stesse, ma ci si può comunque riferire a un sistema di esodo indipendente o va considerato comune?

Secondo quanto riportato in:

S.4.8.1 – Definizione di via di esodo indipendente:

"[…] quando sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio"

S.4.5.13 – Sistemi di esodo comuni:

"Se un'attività civile condivide vie d'esodo con altre attività di qualsiasi tipologia, anche afferenti a diversi responsabili d'attività, dette vie d'esodo devono essere a prova di fumo, in assenza di specifici accorgimenti gestionali […]"

Quindi, la domanda è:
le tre scale a prova di fumo sono da considerarsi indipendenti per la sala eventi, o comuni con l’attività uffici?
E, in caso siano da considerarsi comuni, si rientra unicamente nelle casistiche OA+HA e OA+HB?

Grazie
etec83
Messaggi: 892
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: RTV 15 esodo indipendente o comune

Messaggio da etec83 »

PyroSmoke ha scritto: mer set 10, 2025 17:03 Quindi, la domanda è:
le tre scale a prova di fumo sono da considerarsi indipendenti per la sala eventi, o comuni con l’attività uffici?
Sono comuni se vengono usate per l'esodo da entrambe le attività.

PyroSmoke ha scritto: mer set 10, 2025 17:03 E, in caso siano da considerarsi comuni, si rientra unicamente nelle casistiche OA+HA e OA+HB?

Grazie
Sì.