PERCORSI PROTETTI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lema87
Messaggi: 59
Iscritto il: mer dic 20, 2023 11:08

PERCORSI PROTETTI

Messaggio da lema87 »

Buonasera,
progetto con norme tecniche tradizionali.

Ravvisate problemi nell'includere in percorsi protetti orizzontali sale d'attesa (sedute metalliche) e o servizi igienici?
Entrambi chiaramente non invadono il percorso di esodo...farebbero parte del comparto medesimo del percorso protetto.

Grazie!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3832
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: PERCORSI PROTETTI

Messaggio da weareblind »

Servizi igienici senza boiler a metano, ok. Sala d'attesa, dipende. Più no che sì.
Tom Bishop
Messaggi: 5888
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PERCORSI PROTETTI

Messaggio da Tom Bishop »

Se le sedute sono metalliche e non invadono il percorso, se non sono presenti quadri elettrici importanti ed è vietato depositare materiale combustibile, anche le più banali tipo gli appendiabiti, secondo me può passare. Difficile poi la gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3832
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: PERCORSI PROTETTI

Messaggio da weareblind »

Eh sì, percorso protetto e mi trovo persone (quante?) sedute che si vedono arrivare quelli in fuga. Io non sarei d'accordo.
Rispondi