buongiorno,
fin d'ora non mi sono ancora interessato approfonditamente alla progettazione ed installazione di PDC con gas R290.
Ahimè ora ne giunge la necessità per la riqualificazione di un fabbricato di modeste dimensioni, di circa 800 mc.
Ho cercato sul web la normativa relativa alle distanze di sicurezza relative all'installazione delle unità esterne monoblocco;
credevo che il riferimento fosse la UNI 378 PARTE 3 ma una volta acquistata (e pagata profumatamente) mi sono ritrovato con un mini-tomo di 24 pagine pressoché inutile.
Avete riscontro della normativa da applicare?
Distanze di sicurezza gas R290
Moderatore: Edilclima
Re: Distanze di sicurezza gas R290
Le prescrizioni derivano quasi tutte da norme tedesche che sono poi recepite dai manuali di installazione dei costruttori. Scegli il costruttore e verifica le sue prescrizioni
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Distanze di sicurezza gas R290
Ottimo consiglio.SuperP ha scritto: gio lug 24, 2025 16:13 Le prescrizioni derivano quasi tutte da norme tedesche che sono poi recepite dai manuali di installazione dei costruttori. Scegli il costruttore e verifica le sue prescrizioni
Sappi anche che in alcuni casi si può "contrattare" deroghe, con alcune compensazioni, ad esempio:
- distanza non rispettata dalle pareti in una corte (ovvero poca ventilazione), compensi con un ventilatore atex di estrazione a livello pavimento.
Per esperienza diretta, in alcuni casi più che il costruttore come il CAT che ti fa l'avvio....
Re: Distanze di sicurezza gas R290
Dall'anno prox arriveranno anche costruttori, 1 almeno, senza le distanza laterali.simcat ha scritto: gio lug 24, 2025 18:48 Sappi anche che in alcuni casi si può "contrattare" deroghe, con alcune compensazioni, ad esempio:
- distanza non rispettata dalle pareti in una corte (ovvero poca ventilazione), compensi con un ventilatore atex di estrazione a livello pavimento.
Per esperienza diretta, in alcuni casi più che il costruttore come il CAT che ti fa l'avvio....
Per esperienza personale, su piccoli impianti (<15kW) nessun CAT controlla niente da questo punto di vista
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Distanze di sicurezza gas R290
La linea mitsu r290 che sto valutando per un lavoro in questo momento integra il separatore di gas e ha distanze di rispetto minime (1 metro a 30 cm da terra circa). Arriva a 14 kW, con 800 mc prova a valutarla, magari due macchine.
redigere redigere redigere
Re: Distanze di sicurezza gas R290
ok, io mi riferivo ad impianti grandi oltre i 100 kW; adesso siamo usciti con un progetto da 1.000 kW..., per fortuna campagna aperta.., ma sempre rotture di scatole con le distanze dai tralicci, ecc...SuperP ha scritto: gio lug 24, 2025 19:04Dall'anno prox arriveranno anche costruttori, 1 almeno, senza le distanza laterali.simcat ha scritto: gio lug 24, 2025 18:48 Sappi anche che in alcuni casi si può "contrattare" deroghe, con alcune compensazioni, ad esempio:
- distanza non rispettata dalle pareti in una corte (ovvero poca ventilazione), compensi con un ventilatore atex di estrazione a livello pavimento.
Per esperienza diretta, in alcuni casi più che il costruttore come il CAT che ti fa l'avvio....
Per esperienza personale, su piccoli impianti (<15kW) nessun CAT controlla niente da questo punto di vista