Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Paxs
Messaggi: 35
Iscritto il: lun apr 06, 2009 14:18

Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Messaggio da Paxs »

Buongiorno, queste ferie bisogna proprio sudarsele :D

Vorrei chiudere una SCIA antincendio ma ho un problema con un vecchio impianto termico a gas inserito in locale tecnico esterno al fabbircato (carrozzeria auto) utilizzato per la produzione di aria calda.
L'unico documento recuperato è una DiCo per sostituzione bruciatore del 2000 che mi serve a poco.
Mio malgrado vorrei fare una DiRi altrimenti non ci salto fuori ma oltre alla linea di adduzione gas, che sembra ok, dovrei verificare anche il sistema di scarico fumi che però non mi sembra realizzato a regola d'arte.
Il generatore ha un canale di fumo con sbocco a parete del locale tecnico realizzato in flessibile inox senza vera e propria canna fumaria verticale.
Non sono esperto di impianti termici, ma ad occhio direi che è necessaria la canna fumaria esterna che superi la copertura di almeno un metro.
Il tubo flessibile inox (a vista sembra un "attacco volante") è invece idoneo come canale di fumo?
Ho fatto passare un po di UNI ma non trovo una risposta precisa, qualcuno sa aiutarmi?
Grazie
(mi scuso se ho inserito l'argomento nella sezione sbagliata del forum)
Paxs
Messaggi: 35
Iscritto il: lun apr 06, 2009 14:18

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Messaggio da Paxs »

Scusate, nessuno mi sa dare un contributo?
Radvic
Messaggi: 34
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Messaggio da Radvic »

Il tubo non ha etichette/scritte di alcun tipo?
Paxs
Messaggi: 35
Iscritto il: lun apr 06, 2009 14:18

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Messaggio da Paxs »

No, niente di niente.
Credo di aver capito che alcune tipologie di flessibile in inox potrebbero andar bene ma comunque solo se previsto dal costruttore della macchina (ovviamente non trovano nessun manuale della stessa).
amadeus
Messaggi: 168
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Messaggio da amadeus »

Paxs ha scritto: mar lug 22, 2025 17:20 direi che è necessaria la canna fumaria esterna che superi la copertura di almeno un metro.
dal 1970 (DPR 1391) in poi