Buongiorno, ho inserito il medesimo messaggio nel forum antincendio ma probabilmente questa sezione è più consona.
Vorrei chiudere una SCIA antincendio ma ho un problema con un vecchio impianto termico a gas 90-160 Kw inserito in locale tecnico esterno al fabbircato (carrozzeria auto) utilizzato per la produzione di aria calda.
L'unico documento recuperato è una DiCo per sostituzione bruciatore del 2000 che mi serve a poco.
Mio malgrado vorrei fare una DiRi altrimenti non ci salto fuori ma oltre alla linea di adduzione gas, che sembra ok, dovrei verificare anche il sistema di scarico fumi che però non mi sembra realizzato a regola d'arte.
Il generatore ha un canale di fumo con sbocco a parete del locale tecnico realizzato in flessibile inox senza vera e propria canna fumaria verticale.
Non sono esperto di impianti termici, ma ad occhio direi che è necessaria la canna fumaria esterna che superi la copertura di almeno un metro.
Il tubo flessibile inox (a vista sembra un "attacco volante") è invece idoneo come canale di fumo?
Ho fatto passare un po di UNI ma non trovo una risposta precisa, qualcuno sa aiutarmi?
Grazie
canale fumo flessibile
Moderatore: Edilclima
Re: canale fumo flessibile
Scusate, nessuno mi sa dare un contributo?
Re: canale fumo flessibile
UNI 11528 Evacuazione dei pdc trovi tutto, a parte l'esplicita indicazione dell'adeguatezza o meno del flessibile (che dovresti avere comunque sulla certificazione del prodotto.
Visto che i fumi devono andare a tetto e dovrai fare CF nuova abbinaci anche la sostituzione del canale da fumo, facendo il calcolo della CF vedi se anche la quota di sbocco da te proposta è sufficiente o magari ti devi allungare di più.
Visto che i fumi devono andare a tetto e dovrai fare CF nuova abbinaci anche la sostituzione del canale da fumo, facendo il calcolo della CF vedi se anche la quota di sbocco da te proposta è sufficiente o magari ti devi allungare di più.