Buongiorno, volevo un riscontro con voi.
Ho una autorimessa unicamente a piano terra (quota calpestio/parcamento H=0m) in un unico edificio isolato costituito dal solo piano terra (è un hangar con copertura a capanna).
Quindi tutto semplicissimo, per me risulta evidente che " in relazione alla quota di tutti i piani" risulta classificabile come HA.
Un collega l'ha classificata HB motivandolo dal fatto che secondo lui siccome il colmo della copertura (a capanna ) è a quota 13m dal livello di riferimento (che è il piano terra H=0m), in "tutti i piani " (interpretato in maniera estensiva) ci fa rientrare anche la copertura.
Io ritengo che l'interpretazione del collega sia errata perchè "in tutti i piani" ci vanno considerati solo quelli utilizzati, non certo un tetto.
Se fosse vera l'interpretazione del collega se il colmo fosse a quota H=30m (ipotizzando un tetto balordo) allora sarebbe classificabile HD, cioè
andresti a penalizzare una configurazione che anzi dovrebbe essere premiante (almeno in prima battuta) dal punto di vista della prevenzione incendi.
Che centra la quota della copertura? (o del colmo)
Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Ultima modifica di marcgasali il ven lug 18, 2025 18:05, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 1965
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
La quota del tetto non conta (a meno che tu non abbia un'attività soggetta sopra).
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Grazie mmaarrccoo,
appunto sono d'accordo con te.
appunto sono d'accordo con te.
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Concordo , e comunque seguendo il ragionamento del collega la stessa sarebbe HC in quanto il tetto sarebbe a 13 m.marcgasali ha scritto: ven lug 18, 2025 17:59 Buongiorno, volevo un riscontro con voi.
Ho una autorimessa unicamente a piano terra (quota calpestio/parcamento H=0m) in un unico edificio isolato costituito dal solo piano terra (è un hangar con copertura a capanna).
Quindi tutto semplicissimo, per me risulta evidente che " in relazione alla quota di tutti i piani" risulta classificabile come HA.
Un collega l'ha classificata HB motivandolo dal fatto che secondo lui siccome il colmo della copertura (a capanna ) è a quota 13m dal livello di riferimento (che è il piano terra H=0m), in "tutti i piani " (interpretato in maniera estensiva) ci fa rientrare anche la copertura.
Io ritengo che l'interpretazione del collega sia errata perchè "in tutti i piani" ci vanno considerati solo quelli utilizzati, non certo un tetto.
Se fosse vera l'interpretazione del collega se il colmo fosse a quota H=30m (ipotizzando un tetto balordo) allora sarebbe classificabile HD, cioè
andresti a penalizzare una configurazione che anzi dovrebbe essere premiante (almeno in prima battuta) dal punto di vista della prevenzione incendi.
Che centra la quota della copertura? (o del colmo)
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Figura G.1-3 del COPI.
La copertura va considerata nei piani solo se è fruibile per l'attività, eventualmente per l'accesso a locali tecnici o altri locali.
Una copertura a capanna non è fruibile e quindi non conta.
La copertura va considerata nei piani solo se è fruibile per l'attività, eventualmente per l'accesso a locali tecnici o altri locali.
Una copertura a capanna non è fruibile e quindi non conta.