Fattore di sporcamento scambiatore lato sorgente

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5845
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Fattore di sporcamento scambiatore lato sorgente

Messaggio da Tom Bishop »

Sto completando un progetto con due pompe di calore acqua/acqua che utilizzano acqua di pozzo come sorgente. Tra le pompe di calore e l'acqua di pozzo ho previsto degli scambiatori a piastre. Come fattore di sporcamento lato pozzo ho considerato 0.0001522 m²K/W. Ho preso questo valore da una selezione simile che avevo fatto anni fa. Ho voluto però ritornare sull'argomento e approfondire. Navigando in rete ho trovato valori completamente diversi.
AHRI 0.000044 m²K/W
https://www.lv-soft.de/ 0.00018 m²K/W
CEP magazine 0.00053 m²K/W
Nella maggior parte dei casi non viene specificato se i valori sono per scambiatori a piastre o per scambiatori a fascio tubiero.

A monte degli scambiatori ho previsto un filtro da 120micron.
Qualcuno ha esperienze da condividere?
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 4276
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Fattore di sporcamento scambiatore lato sorgente

Messaggio da Esa »

Trovi dei suggerimenti al capitolo 24 del manuale Ashrae HVAC Systems and Equipment.