Sto completando un progetto con due pompe di calore acqua/acqua che utilizzano acqua di pozzo come sorgente. Tra le pompe di calore e l'acqua di pozzo ho previsto degli scambiatori a piastre. Come fattore di sporcamento lato pozzo ho considerato 0.0001522 m²K/W. Ho preso questo valore da una selezione simile che avevo fatto anni fa. Ho voluto però ritornare sull'argomento e approfondire. Navigando in rete ho trovato valori completamente diversi.
AHRI 0.000044 m²K/W
https://www.lv-soft.de/ 0.00018 m²K/W
CEP magazine 0.00053 m²K/W
Nella maggior parte dei casi non viene specificato se i valori sono per scambiatori a piastre o per scambiatori a fascio tubiero.
A monte degli scambiatori ho previsto un filtro da 120micron.
Qualcuno ha esperienze da condividere?
Fattore di sporcamento scambiatore lato sorgente
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5845
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Fattore di sporcamento scambiatore lato sorgente
Trovi dei suggerimenti al capitolo 24 del manuale Ashrae HVAC Systems and Equipment.