tabelle dimensionamento linee frigo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Esa
Messaggi: 4269
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: tabelle dimensionamento linee frigo

Messaggio da Esa »

mentre lo ignoro di sana pianta nella scelta di una PdC o un ventil
E ti sembra una scelta da progettista termotecnico non considerare (o imporre) un fattore di sporcamento (fouling factor) sulle batterie?
Lasciar fare al costruttore, sai che significa? Dopo 3 anni il terminale (o la PdC) non rende quello promesso e il cliente si lamenta. Di chi è la colpa? Del costruttore (che considera il fattore 0), dell'installatore (che ha installato la macchina male) o del progettista?
Vedi tu.
Quello che posso dirti è che GEA ne tiene conto e Bayer lo pretende.
Mario Rossi, assistito dal termotecnico Gennaro Bianchi, no.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1742
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: tabelle dimensionamento linee frigo

Messaggio da Mimmo_510859D »

Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 19:26
mentre lo ignoro di sana pianta nella scelta di una PdC o un ventil
E ti sembra una scelta da progettista termotecnico non considerare (o imporre) un fattore di sporcamento (fouling factor) sulle batterie?
Lasciar fare al costruttore, sai che significa? Dopo 3 anni il terminale (o la PdC) non rende quello promesso e il cliente si lamenta. Di chi è la colpa? Del costruttore (che considera il fattore 0), dell'installatore (che ha installato la macchina male) o del progettista?
Vedi tu.
Quello che posso dirti è che GEA ne tiene conto e Bayer lo pretende.
Mario Rossi, assistito dal termotecnico Gennaro Bianchi, no.
Ma scherzi vero? Che paragoni sono. GEA e Bayer pretendono l'utilizzo del fouling factor solo se devi dimensionare uno scambiatore d processo o di una batteria per climatizzare delle camere particolari. Dubito che lo pretendano per il ventil del cavolo a servizio degli uffici (anche del mega direttore).

P.S. Se dopo tre anni il cliente si lamenta perchè non rende gli fai pulire la macchina. Punto.
Esa
Messaggi: 4269
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: tabelle dimensionamento linee frigo

Messaggio da Esa »

P.S. Se dopo tre anni il cliente si lamenta perché non rende gli fai pulire la macchina. Punto.
Certamente è una soluzione che ti toglie l'onere della scelta progettuale.
Ma conosco colleghi che scelgono il fan coil facendosi dare le informazioni corrette sulla batteria, magari scegliendo una taglia o un modello diverso, indicando (a chi ha pagato la parcella), cosa deve fare, in anticipo: pulire ogni 3 anni (costa tot e hai questi vantaggi) oppure pulire dopo 10 anni (costa tot e hai questi vantaggi).
Troppo poco professionale?
Ho indicato la GEA, vero, ma ci sono anche aziende italiane attrezzate progettualmente per questo: ma solo i clienti stranieri richiedono dimensionamenti con questi criteri.
Per esempio, la Dav coil, ma non solo.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1742
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: tabelle dimensionamento linee frigo

Messaggio da Mimmo_510859D »

Dubito che si possano avere problemi con un ventil per il fatto che non si sia considerato un fattore di sporcamento: è più probabile che il calo di reso lo hai per questioni legato al lato acqua dello scambio termico
Mimmo_510859D
Messaggi: 1742
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: tabelle dimensionamento linee frigo

Messaggio da Mimmo_510859D »

Esa ha scritto: ven lug 18, 2025 21:39 Per esempio, la Dav coil, ma non solo.
Secondo me, fai confusione con i contesti su cui un termotecnico (o un tecnico in genere) è chiamato a lavorare.
Lo ripeto per l'ultima volta, giacchè hai citato la Dav coil. Selezionare uno scambiatore è cosa ben diversa dal selezionare un fan-coil o una pompa di calore sebbene questi componenti ne contengano uno.
Rispondi