DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Moderatore: Edilclima
DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Buongiorno.
Devo effettuare una SCIA per un edificio civile abitazione esistente di tipo b) secondo il DM 16/05/1987 (fra 24 m e 32 m).
Al punto 8.0 è riportato:
Negli edifici di tipo ”b“, sono ammesse le comunicazioni (con cantine) attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
Non vengono citate le "pareti", specificate invece nel caso di edifici nuovi.
Quindi, per gli edifici esistenti è sufficiente solo la porta EI 30 senza considerare la parete che potrebbe essere anche di cartone?
Devo effettuare una SCIA per un edificio civile abitazione esistente di tipo b) secondo il DM 16/05/1987 (fra 24 m e 32 m).
Al punto 8.0 è riportato:
Negli edifici di tipo ”b“, sono ammesse le comunicazioni (con cantine) attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
Non vengono citate le "pareti", specificate invece nel caso di edifici nuovi.
Quindi, per gli edifici esistenti è sufficiente solo la porta EI 30 senza considerare la parete che potrebbe essere anche di cartone?
-
- Messaggi: 5836
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Buongiorno.
In effetti è logico, ma la norma non è chiara.
In effetti è logico, ma la norma non è chiara.
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Puoi richiamare il punto da dove si dovrebbe dedurre questo ?
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Ciao Terminus.
Provo a rispondere anche io.
Punto 2.6 - Comunicazioni (nuovi edifici o edifici esistenti oggetto di modifiche sostanziali:
-Tabella B: Tipo b - Tramite disimpegno con pareti REI 60 e por porte REI 60.
Punto 8.0 - Comunicazioni Edifici esistenti):
Negli edifici di tipo «b», «c», «d», «e», sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
A leggere il punto 8.0 io non trovo riferimento alle pareti.
Un pò come il discorso degli alberghi del DM 9/4/1994 in cui al punto 20.4 è riportato:
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
Capisco sia più logico, ma le norme mi pare differenzino.
Provo a rispondere anche io.
Punto 2.6 - Comunicazioni (nuovi edifici o edifici esistenti oggetto di modifiche sostanziali:
-Tabella B: Tipo b - Tramite disimpegno con pareti REI 60 e por porte REI 60.
Punto 8.0 - Comunicazioni Edifici esistenti):
Negli edifici di tipo «b», «c», «d», «e», sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
A leggere il punto 8.0 io non trovo riferimento alle pareti.
Un pò come il discorso degli alberghi del DM 9/4/1994 in cui al punto 20.4 è riportato:
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
Capisco sia più logico, ma le norme mi pare differenzino.
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Nelle norme transitorie non vi sono prescrizioni riguardo le compartimentazioni e pertanto neanche per i muri di separazione dalle cantine, i vani scala e quant'altro.
Anche volendo leggere il 2.3 e la Tabella A, se si rimane entro i 6000mq e 500mq per piano, non vi sono prescrizioni di compartimentazione.
La Tabella B tratta solo delle comunicazioni, non delle compartimentazioni, richiedendo un disimpegno qualificato R/EI60.
Il punto 8.0 ammette semplici comunicazioni con porte EI30, stop.
Anche volendo leggere il 2.3 e la Tabella A, se si rimane entro i 6000mq e 500mq per piano, non vi sono prescrizioni di compartimentazione.
La Tabella B tratta solo delle comunicazioni, non delle compartimentazioni, richiedendo un disimpegno qualificato R/EI60.
Il punto 8.0 ammette semplici comunicazioni con porte EI30, stop.
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Si, a leggere testualmente sembra così.
-
- Messaggi: 5836
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Regola del buon padre di famiglia.Terminus ha scritto: sab lug 12, 2025 10:56Puoi richiamare il punto da dove si dovrebbe dedurre questo ?
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3789
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Concordo. Lo scopo del progetto non è solo un mero rispetto di legge (che non è poco), ma il rispetto di quanto effettivamente necessario, a fronte di strane incongruità della legge stessa, o di evidente carenze nella applicazione di un caso specifico.
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Si beh, in linea generale posso essere d'accordo con voi, ma parliamo di condomini nei quali è già enormemente difficile trovare la quadra per fare dei lavori di adeguamento, poi ancora peggio dire ai condomini che devono sbaraccare le cantine per placcare le pareti.....
Credo proprio per questo motivo il normatore non lo ha previsto nelle norme transitorie, come non ha previsto le compartimentazioni.
Credo proprio per questo motivo il normatore non lo ha previsto nelle norme transitorie, come non ha previsto le compartimentazioni.
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Credo sia corretto il tuo ragionamento.
- weareblind
- Messaggi: 3789
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Io sono passato alla linea badile. Se il committente non è d'accordo, sistemi riproduttivi suoi.