In una casa singola nel piano seminterrato è presente un garage e un locale caldaia (metano inferiore a 35 kW).
La porta rei 120 utilizzata per separare il garage dal locale caldaia è a norma anche se l'apertura è rivolta verso il locale caldaia e non verso l'uscita (garage)?
Chiedo perché a breve avrò un controllo e leggendo su internet vedo che consigliano di montarla con l'apertura verso l'esterno ma non è chiaro se è solo un consiglio o un obbligo di legge.
Ringrazio chiunque riesca fornirmi una risposta
verso apertura porta rei garage/locale caldaia
Moderatore: Edilclima
Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia
Nessun obbligo direi.
Il verso di apertura delle porte è una prescrizione relativa all'esodo e comunque si applica solo al di sopra di un certo affollamento, a meno che non sia proprio prescritto nella norma specifica, ma nel caso di garage di singola abitazione e locale caldaia <35 non vi è alcuna norma applicabile che ti possa obbligare.
Vado a memoria: prova a guardare la circolare relative alle autorimesse sottosoglia, ma mi pare che da nessuna parte vi siano vincoli sul senso di apertura.
Il verso di apertura delle porte è una prescrizione relativa all'esodo e comunque si applica solo al di sopra di un certo affollamento, a meno che non sia proprio prescritto nella norma specifica, ma nel caso di garage di singola abitazione e locale caldaia <35 non vi è alcuna norma applicabile che ti possa obbligare.
Vado a memoria: prova a guardare la circolare relative alle autorimesse sottosoglia, ma mi pare che da nessuna parte vi siano vincoli sul senso di apertura.
Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia
La ringrazio per la risposta, non è facile reperire in rete questo tipo di informazione.
Avevo provato a chiedere anche ad un idraulico ed un tecnico della caldaia ma non erano riusciti darmi una risposta certa.
La circolare di cui parla è quella presente in questo link https://www.pro-fire.org/images/DCPREV_2020_17496.pdf ?
Avevo provato a chiedere anche ad un idraulico ed un tecnico della caldaia ma non erano riusciti darmi una risposta certa.
La circolare di cui parla è quella presente in questo link https://www.pro-fire.org/images/DCPREV_2020_17496.pdf ?
Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia
Il punto 4.2.1.2 della Uni Cig 7129/15 prescrive solo l'obbligo che la porta di comunicazione fra autorimessa e locale caldaia inferiore ai 35 kW, sia protetta da porta E 120.
Non impone invece nessun obbligo circa il senso di apertura della porta.
Non impone invece nessun obbligo circa il senso di apertura della porta.
Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia
Sì, corretto è quella.galva89 ha scritto: ven giu 27, 2025 13:28 La ringrazio per la risposta, non è facile reperire in rete questo tipo di informazione.
Avevo provato a chiedere anche ad un idraulico ed un tecnico della caldaia ma non erano riusciti darmi una risposta certa.
La circolare di cui parla è quella presente in questo link https://www.pro-fire.org/images/DCPREV_2020_17496.pdf ?