verso apertura porta rei garage/locale caldaia

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
galva89
Messaggi: 2
Iscritto il: mer giu 25, 2025 20:04

verso apertura porta rei garage/locale caldaia

Messaggio da galva89 »

In una casa singola nel piano seminterrato è presente un garage e un locale caldaia (metano inferiore a 35 kW).
La porta rei 120 utilizzata per separare il garage dal locale caldaia è a norma anche se l'apertura è rivolta verso il locale caldaia e non verso l'uscita (garage)?
Chiedo perché a breve avrò un controllo e leggendo su internet vedo che consigliano di montarla con l'apertura verso l'esterno ma non è chiaro se è solo un consiglio o un obbligo di legge.

Ringrazio chiunque riesca fornirmi una risposta
boba74
Messaggi: 4736
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia

Messaggio da boba74 »

Nessun obbligo direi.
Il verso di apertura delle porte è una prescrizione relativa all'esodo e comunque si applica solo al di sopra di un certo affollamento, a meno che non sia proprio prescritto nella norma specifica, ma nel caso di garage di singola abitazione e locale caldaia <35 non vi è alcuna norma applicabile che ti possa obbligare.
Vado a memoria: prova a guardare la circolare relative alle autorimesse sottosoglia, ma mi pare che da nessuna parte vi siano vincoli sul senso di apertura.
galva89
Messaggi: 2
Iscritto il: mer giu 25, 2025 20:04

Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia

Messaggio da galva89 »

La ringrazio per la risposta, non è facile reperire in rete questo tipo di informazione.
Avevo provato a chiedere anche ad un idraulico ed un tecnico della caldaia ma non erano riusciti darmi una risposta certa.
La circolare di cui parla è quella presente in questo link https://www.pro-fire.org/images/DCPREV_2020_17496.pdf ?
antonio
Messaggi: 884
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia

Messaggio da antonio »

Il punto 4.2.1.2 della Uni Cig 7129/15 prescrive solo l'obbligo che la porta di comunicazione fra autorimessa e locale caldaia inferiore ai 35 kW, sia protetta da porta E 120.
Non impone invece nessun obbligo circa il senso di apertura della porta.
boba74
Messaggi: 4736
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia

Messaggio da boba74 »

galva89 ha scritto: ven giu 27, 2025 13:28 La ringrazio per la risposta, non è facile reperire in rete questo tipo di informazione.
Avevo provato a chiedere anche ad un idraulico ed un tecnico della caldaia ma non erano riusciti darmi una risposta certa.
La circolare di cui parla è quella presente in questo link https://www.pro-fire.org/images/DCPREV_2020_17496.pdf ?
Sì, corretto è quella.
Rispondi