Buongiorno,
Ci hanno commissionato una struttura scatolare in pannelli Sandwich che deve essere certificata REI, carico incendio solo interno.
Le prova di cui abbiamo i certificati sono tutte eseguite con cornice perimetrale in Profili a L di acciaio a cui è vincolato il pannello, esternamente per i pannelli di parete e inferiormente per i pannelli di soffitto.
La cornice è poi vincolata a una struttura indeformabile in cemento armato.
https://www.nav-system.it/wp-content/up ... -sp-50.pdf
è possibile sostituire la struttura in cemento armato con una in acciaio che mantiene la stessa resistenza e indeformabilità? Caso A
Nei caso in cui invece il certificato del pannello di parete avesse cornice perimetrale in angolari sia interno che esterno, è possibile utilizzare uno degli schemi nei casi B-C-D?
La mia opinione è che l’unico caso fattibile sia l’A. nel B il pannello di parete dovrebbe essere supportato dal soffitto e nei C e D la struttura in acciaio non mi sembra correttamente protetta, sbaglio?
Conoscete metodi diversi o migliori che potrei utilizzare? O pannelli con certificazioni più adatte allo scopo?
Vi ringrazio già per aver letto tutto
Struttura scatolare REI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: ven giu 27, 2025 09:23
Struttura scatolare REI
- Allegati
-
- Casi possibili parete rei.pdf
- (104.62 KiB) Scaricato 11 volte