scusate se la domanda è banale ma a volte questa cosa genera ancora delle incomprensioni
un tubo in multistrato DN32 cos'è?
a)un tubo 32x3?? il DN per i materiali plastici dovrebbe infatti corrispondere al diametro esterno
b) o un tubo con diametro interno non inferiore a 32 quindi un 40x3.5?
grazie
un tubo in multistrato DN32 cos'è?
a)un tubo 32x3?? il DN per i materiali plastici dovrebbe infatti corrispondere al diametro esterno
b) o un tubo con diametro interno non inferiore a 32 quindi un 40x3.5?
grazie
- NoNickName
- Messaggi: 9431
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DN multistrato
32 esterno. L'interno è sempre una sorpresa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 1733
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: DN multistrato
Per il multistrato il diametro nominale fa riferimento a quello esterno.
In tutti i marchi da me trattati lo spessore del DN32 e del DN26 è sempre stato 3 mm. Per gli altri diametri, invece, lo spessore varia.
In tutti i marchi da me trattati lo spessore del DN32 e del DN26 è sempre stato 3 mm. Per gli altri diametri, invece, lo spessore varia.
Re: DN multistrato
Ti conviene indicare a progetto direttamente MTS De x spessore .... o proporre una tabella di comparazione tra DN Ferro e De MTS....altrimenti le incomprensioni rimarranno.ponca ha scritto: sab giu 14, 2025 15:15 scusate se la domanda è banale ma a volte questa cosa genera ancora delle incomprensioni
un tubo in multistrato DN32 cos'è?
a)un tubo 32x3?? il DN per i materiali plastici dovrebbe infatti corrispondere al diametro esterno
b) o un tubo con diametro interno non inferiore a 32 quindi un 40x3.5?
grazie
Re: DN multistrato
io sui progetti indico sempre diametro esterno x spessoreLST ha scritto: lun giu 16, 2025 10:57Ti conviene indicare a progetto direttamente MTS De x spessore .... o proporre una tabella di comparazione tra DN Ferro e De MTS....altrimenti le incomprensioni rimarranno.ponca ha scritto: sab giu 14, 2025 15:15 scusate se la domanda è banale ma a volte questa cosa genera ancora delle incomprensioni
un tubo in multistrato DN32 cos'è?
a)un tubo 32x3?? il DN per i materiali plastici dovrebbe infatti corrispondere al diametro esterno
b) o un tubo con diametro interno non inferiore a 32 quindi un 40x3.5?
grazie
tuttavia rilevavo che molto spesso con multistrato e materiali plastici si fa confusione, anche tra addetti ai lavori
ad esempio qua indicano un DN che fa riferimento al diametro interno
https://www.aquatechnik.it/tubi-multist ... sponibili/
- NoNickName
- Messaggi: 9431
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DN multistrato
Grandi casini. Se ad esempio una certa pdc prescrive il diametro 28mm, è ipotizzabile che tale diametro sia stato calcolato con il rame.ponca ha scritto: lun giu 16, 2025 11:13 tuttavia rilevavo che molto spesso con multistrato e materiali plastici si fa confusione, anche tra addetti ai lavori
Quindi interno 26mm. Il che significa che il MTS corrispondente è almeno 32mm.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: DN multistrato
Purtroppo non c'è uno standard di conversione tra materiali e norme diverse. La cosa migliore è fare sempre una tabella sulle tavole per evitare problemi.
Personalmente uso indicare il DN in modo che una valvola DNXX sia corretta per un tubo del materiale scelto.
Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
Il dimensionamento poi è un altro paio di maniche, nel senso che non è che un tubo DNxx abbia le stesse perdite a prescindere del materiale, per cui può essere che al posto di un DN40 zincato o nero ci voglia un DN50 multistrato.
Personalmente uso indicare il DN in modo che una valvola DNXX sia corretta per un tubo del materiale scelto.
Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
Il dimensionamento poi è un altro paio di maniche, nel senso che non è che un tubo DNxx abbia le stesse perdite a prescindere del materiale, per cui può essere che al posto di un DN40 zincato o nero ci voglia un DN50 multistrato.
redigere redigere redigere
Re: DN multistrato
il problema è questoarkanoid ha scritto: lun giu 16, 2025 12:26 Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
alcuni si riferiscono al multistrato con il DN come se fosse il diametro interno
per altri il DN di una tubazione plastica è il diametro esterno
alla fine basta capirsi, il problema è che in certi passaggi si rischia di confondersi
Re: DN multistrato
Purtroppo sì, per cui tabellina di conversione in tavola e via, oppure per ogni tubo indicare la misura con un metodo diverso, ma preferisco uniformare le diciture e specificare il metodo di lettura.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 1733
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: DN multistrato
Per il multistrato il diametro nominale è e solo quello esterno. Quindi, zero dubbi su questo.ponca ha scritto: lun giu 16, 2025 12:43il problema è questoarkanoid ha scritto: lun giu 16, 2025 12:26 Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
alcuni si riferiscono al multistrato con il DN come se fosse il diametro interno
per altri il DN di una tubazione plastica è il diametro esterno
alla fine basta capirsi, il problema è che in certi passaggi si rischia di confondersi
Re: DN multistrato
guarda io concordo con te ma già in questa discussione non siamo tutti allineatiMimmo_510859D ha scritto: lun giu 16, 2025 19:46Per il multistrato il diametro nominale è e solo quello esterno. Quindi, zero dubbi su questo.ponca ha scritto: lun giu 16, 2025 12:43il problema è questoarkanoid ha scritto: lun giu 16, 2025 12:26 Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
alcuni si riferiscono al multistrato con il DN come se fosse il diametro interno
per altri il DN di una tubazione plastica è il diametro esterno
alla fine basta capirsi, il problema è che in certi passaggi si rischia di confondersi
e se vedi il link le tabelle del sito aquatechnik indicano tubazione 26x3 -->DN20
quindi va bene avere zero dubbi ma il rischio di cadere in qualche frainteso non lo escluderei
Re: DN multistrato
Sarei contento di avere queste certezze!Mimmo_510859D ha scritto: lun giu 16, 2025 19:46 Per il multistrato il diametro nominale è e solo quello esterno. Quindi, zero dubbi su questo.
Anche sulla norma 10954 il dn (minuscolo, peraltro e con n pedice, non DN) viene definito come "approssimativamente uguale al diametro esterno del tubo", che viene dalla tua parte ma non è perentorio. In ogni caso come vedi se prendi per buono il prospetto 2, dn50 è diametro esterno tra 50 e 50.5mm, però non ci devi mettere accessori DN50 perchè non si trovano come misure. Il DN non è un aspetto di marcatura del tubo.
Anche le tabelle della 13828 danno misure diverse a seconda del tipo di raccorderia. Sulla 10255 invece un tubo D esterno 48.3 come dicevo è filettato 1"1/2 e ha DN40. Insomma di certezza ce n'è pochetta a mio parere
redigere redigere redigere
Re: DN multistrato
Noi indichiamo ogni tubo in maniera diversa, ma ormai è diventata abitudine inserire anche una tabella di conversione.arkanoid ha scritto: lun giu 16, 2025 12:53 Purtroppo sì, per cui tabellina di conversione in tavola e via, oppure per ogni tubo indicare la misura con un metodo diverso, ma preferisco uniformare le diciture e specificare il metodo di lettura.
In alcuni casi, si può generare confusione per la misura della valvola di intercettazione nel senso che, in virtù di quanto "tiri" in il tubo in materiale plastico (PP in particolar modo avendo spessori maggiori), si prevede una valvola con DN non corrispondente al "catalogo", ad esempio:
tubo diam. est. 63 mm (DN 50, ovvero 2") - normalmente la valvola è DN50, ma se hai dimensionato fino ai 2 m/s ci sta che si valuti una valvola DN65
- NoNickName
- Messaggi: 9431
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DN multistrato
anche perchè non mi risulta che gli spessori del MS siano normati.ponca ha scritto: lun giu 16, 2025 20:30 quindi va bene avere zero dubbi ma il rischio di cadere in qualche frainteso non lo escluderei
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”