Buongiorno a tutti.
In un progetto, approvato da i VVF, si legge esplicitamente:
"le pareti dei locali macchine ascensori, comprese le porte, non parteciperanno alla compartimentazione dell'edificio, ma saranno comunque composte da materiale non combustibile".
Al mio sopralluogo, ho effettivamente constatato che le porte dei locali macchine non sono Rei ma semplicemente sono porte in ferro.
Inoltre, le pareti degli stessi locali macchine sono in mattoni forati, di spessore cm 12.
Domanda: essendo il progetto approvato, posso consegnare la scia senza dovermi preoccupare di sostituire le porte e rivestire le pareti per renderle rei 60 ??
Ho avuto altri casi in cui tali adeguamenti ho dovuto farli fare, ma nel progetto erano indicati (porte rei 120 e pareti rei 120).
Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 79
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Ciao, ma non è obbligatorio che l'ascensore sia in vano protetto. Può essere parte del comparto in cui opera.
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Scusa, perché dovresti sostituire le porte e rivestire le pareti? Non è obbligatorio che siano compartimentate, e hai un parere a quelle condizioni. Più di così...Andrew1970 ha scritto: lun mag 19, 2025 16:41 Buongiorno a tutti.
In un progetto, approvato da i VVF, si legge esplicitamente:
"le pareti dei locali macchine ascensori, comprese le porte, non parteciperanno alla compartimentazione dell'edificio, ma saranno comunque composte da materiale non combustibile".
Al mio sopralluogo, ho effettivamente constatato che le porte dei locali macchine non sono Rei ma semplicemente sono porte in ferro.
Inoltre, le pareti degli stessi locali macchine sono in mattoni forati, di spessore cm 12.
Domanda: essendo il progetto approvato, posso consegnare la scia senza dovermi preoccupare di sostituire le porte e rivestire le pareti per renderle rei 60 ??
Ho avuto altri casi in cui tali adeguamenti ho dovuto farli fare, ma nel progetto erano indicati (porte rei 120 e pareti rei 120).

-
- Messaggi: 79
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Perchè in un altro post (mi pare dell'anno scorso) mi si era detto che, a fronte delle richieste del vvf per un altro condominio, dovevo venire incontro alle stesse poichè l'ascensore si trova in una attività soggetta (att. 77) e quindi, per il decreto 246/87, è comunque necessario rispettare le richieste normative da esso previste.
Anche allora le mie perplessità erano dello stesso tipo ma poi ho dovuto far cambiare la porta di accesso al vano macchine e ventilare in modo permanente il vano corsa ascensore. Con somma gioia dell'amministratore e dei condomini.
Anche allora le mie perplessità erano dello stesso tipo ma poi ho dovuto far cambiare la porta di accesso al vano macchine e ventilare in modo permanente il vano corsa ascensore. Con somma gioia dell'amministratore e dei condomini.
-
- Messaggi: 79
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Scusate,
ma ancora non mi è chiaro quanto segue:
il DM 246/87 per gli edifici di civile abitazione non rende obbligatorio far si che le pareti del vano macchine ascensore abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco e che lo stesso sia ventilato permanentemente ?? E lo stesso per il vano corsa ascensore ??
Perchè alcuni mi dicono che è obbligatorio dotare delle suddette caratteristiche il vano macchine e altri no ??
Io ho sempre saputo che, malgrado l'ascensore non rientri più tra le attività elencate nel 151, comunque, deve avere determinate caratteristiche di sicurezza e tra queste vi sono quelle annoverate nel DM 246 perchè l'ascensore si trova in attività soggetta a p.i. (la n. 77)
ma ancora non mi è chiaro quanto segue:
il DM 246/87 per gli edifici di civile abitazione non rende obbligatorio far si che le pareti del vano macchine ascensore abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco e che lo stesso sia ventilato permanentemente ?? E lo stesso per il vano corsa ascensore ??
Perchè alcuni mi dicono che è obbligatorio dotare delle suddette caratteristiche il vano macchine e altri no ??
Io ho sempre saputo che, malgrado l'ascensore non rientri più tra le attività elencate nel 151, comunque, deve avere determinate caratteristiche di sicurezza e tra queste vi sono quelle annoverate nel DM 246 perchè l'ascensore si trova in attività soggetta a p.i. (la n. 77)
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Dipende dal caso specifico, non c'è una prescrizione unica.
Il decreto richiede per il locale argani la stessa classe del vano corsa, e quest'ultima viene indicata dalla tabella A dove, in certi casi, non richiede caratteristiche (anche in alcuni edifici soggetti). E questo decreto, così come quello degli impianti di sollevamento, va applicato (e rispettato) indipendentemente dall'essere o meno soggetti.
Nell'altro caso che citi erano indicate delle caratteristiche nel progetto, e tu quando vai in SCIA dichiari la conformità dello stato di fatto a quello di progetto, quindi se era prevista classe X allora deve esserci classe X, e il Funzionario lo verifica (e richiede). Se hai sbagliato e potevi farne a meno, presenti una variante e correggi l'errore, ma di certo non puoi fare finta di niente e cambiare le carte in tavola.
Il discorso potrebbe cambiare se il tuo edificio, in cui non hai previsto resistenza al fuoco per locale argani (e quindi vano corsa) in realtà dovrebbe garantirla (perché prevista dalla norma). Ma senza avere le caratteristiche dell'edificio (altezza, superficie del compartimento, superficie di competenza del vano scala per piano) non possiamo dirlo.
Il decreto richiede per il locale argani la stessa classe del vano corsa, e quest'ultima viene indicata dalla tabella A dove, in certi casi, non richiede caratteristiche (anche in alcuni edifici soggetti). E questo decreto, così come quello degli impianti di sollevamento, va applicato (e rispettato) indipendentemente dall'essere o meno soggetti.
Nell'altro caso che citi erano indicate delle caratteristiche nel progetto, e tu quando vai in SCIA dichiari la conformità dello stato di fatto a quello di progetto, quindi se era prevista classe X allora deve esserci classe X, e il Funzionario lo verifica (e richiede). Se hai sbagliato e potevi farne a meno, presenti una variante e correggi l'errore, ma di certo non puoi fare finta di niente e cambiare le carte in tavola.
Il discorso potrebbe cambiare se il tuo edificio, in cui non hai previsto resistenza al fuoco per locale argani (e quindi vano corsa) in realtà dovrebbe garantirla (perché prevista dalla norma). Ma senza avere le caratteristiche dell'edificio (altezza, superficie del compartimento, superficie di competenza del vano scala per piano) non possiamo dirlo.