collegamento termoregolazione radiante e PDC

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 6803
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da ponca »

la domanda è banale, ma alla luce di alcune esperienze fino ad un certo punto
supponiamo di avere PDC una collegata ad un impianto radiante in diretta senza separatore, con volano sul ritorno, situazione abbastanza classica

qual è il modo migliore per collegare la termoregolazione ambiente dell'impianto radiante alla PDC?


1- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.

2 - due termostati di zona (zona giorno e zona notte), i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.

3- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore senza collegamento in parallelo dei fine corsa, la PDC lavora H24 in climatica
SuperP
Messaggi: 11373
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 11:15 la domanda è banale, ma alla luce di alcune esperienze fino ad un certo punto
supponiamo di avere PDC una collegata ad un impianto radiante in diretta senza separatore, con volano sul ritorno, situazione abbastanza classica

qual è il modo migliore per collegare la termoregolazione ambiente dell'impianto radiante alla PDC?


1- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.

2 - due termostati di zona (zona giorno e zona notte), i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.

3- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore senza collegamento in parallelo dei fine corsa, la PDC lavora H24 in climatica
Dipende dal tipo di radiante che hai (basso spessore, a secco, umido..) e dalla risposta dell'edificio nonchè dalle sue dispersioni a m2 e per finire dalla gestione (dagli abitati e dal loro uso che non è detto possiamo conoscere, o informare)

NOTA: lascia aperto in riscaldamento sempre i bagni, poi selettore I/E se fai raffrescamwento per chiuderli

Quindi risposta precisa non c'è
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da NoNickName »

Se hai un edificio con tanti locali separati, allora tanti termostati ognuno che agisce sulla rispettiva testina.
Se hai un open space anche di grande superficie, o un appartamento senza locali e con angolo cucina (come va di moda ultimamente), nessun termostato e si regola in climatica o al massimo un termostato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6803
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da ponca »

Io penso che in alcuni casi una regolazione di zona anzichè di ambiente è + semplice ed aiuta la PDC a lavorare in modo + continuo.

Tuttavia spesso è importante mettere in condizione l'utente di impostare temperature diverse nei locali, sia per questioni di comfort e di libertà di utilizzo che di rispetto del dm requisiti minimi.
La soluzione + utilizzata per come la vedo io è ancora la classica regolazione singolo ambiente, magari con alcune accortezze (evitare termostati nei WC in modo da garantire un minimo di circolazione).

Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 15:59 Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
Tutti stiamo spingendo lì, ma poi ci troviamo a dover integrare regolazioni mensana, giacomini e altre, che non parlano con le pdc.
Progettisti, per favore, comprate tutto della stessa marca, così non si spendono giornate a fare accrocchi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6803
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mar mag 20, 2025 17:26
ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 15:59 Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
Tutti stiamo spingendo lì, ma poi ci troviamo a dover integrare regolazioni mensana, giacomini e altre, che non parlano con le pdc.
Progettisti, per favore, comprate tutto della stessa marca, così non si spendono giornate a fare accrocchi.
ho progettato l'impianto di una villetta su 3 piani
Viessmann voleva farci installare 3 termostati Vitotrol che via wifi agivano su 3 circolatori gestiti dalla PDC con 3 curve climatiche distinte

però in questo modo perdi la possibilità di agire locale per locale (il bagno a 24, la camera a 22, la lavanderia a 18 ecc..)
questo a me sembra un limite per contesti di un certo livello, oltre al fatto che non mi pare si rispetti il DM requisiti minimi
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 17:53 Viessmann voleva farci installare 3 termostati Vitotrol che via wifi agivano su 3 circolatori gestiti dalla PDC con 3 curve climatiche distinte
Come fanno tutti i tedeschi
ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 17:53 però in questo modo perdi la possibilità di agire locale per locale (il bagno a 24, la camera a 22, la lavanderia a 18 ecc..)
questo a me sembra un limite per contesti di un certo livello, oltre al fatto che non mi pare si rispetti il DM requisiti minimi
No, basta agire sulle testine se lo si vuole fare. Ma non 10 termostati. Bastano dieci sonde a scomparsa e un pannello di termoregolazione via web o cloud o tablet.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 6803
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mar mag 20, 2025 18:14 Come fanno tutti i tedeschi
certamente in questo modo la PDC lavora meglio in modo + continuo
però è una regolazione di zona con compensazione climatica
il "problema" è che con il radiante ci eravamo abituati a regolazioni singolo ambiente

per cui mi domandavo se avesse senso insistere con regolazioni singolo ambiente oppure no
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mer mag 21, 2025 11:00 per cui mi domandavo se avesse senso insistere con regolazioni singolo ambiente oppure no
Ha senso, certo, ma non dappertutto, e forse i benefici sono inferiori rispetto ai costi e alle attese.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi