collegamento termoregolazione radiante e PDC
Moderatore: Edilclima
collegamento termoregolazione radiante e PDC
la domanda è banale, ma alla luce di alcune esperienze fino ad un certo punto
supponiamo di avere PDC una collegata ad un impianto radiante in diretta senza separatore, con volano sul ritorno, situazione abbastanza classica
qual è il modo migliore per collegare la termoregolazione ambiente dell'impianto radiante alla PDC?
1- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.
2 - due termostati di zona (zona giorno e zona notte), i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.
3- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore senza collegamento in parallelo dei fine corsa, la PDC lavora H24 in climatica
supponiamo di avere PDC una collegata ad un impianto radiante in diretta senza separatore, con volano sul ritorno, situazione abbastanza classica
qual è il modo migliore per collegare la termoregolazione ambiente dell'impianto radiante alla PDC?
1- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.
2 - due termostati di zona (zona giorno e zona notte), i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.
3- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore senza collegamento in parallelo dei fine corsa, la PDC lavora H24 in climatica
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
Dipende dal tipo di radiante che hai (basso spessore, a secco, umido..) e dalla risposta dell'edificio nonchè dalle sue dispersioni a m2 e per finire dalla gestione (dagli abitati e dal loro uso che non è detto possiamo conoscere, o informare)ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 11:15 la domanda è banale, ma alla luce di alcune esperienze fino ad un certo punto
supponiamo di avere PDC una collegata ad un impianto radiante in diretta senza separatore, con volano sul ritorno, situazione abbastanza classica
qual è il modo migliore per collegare la termoregolazione ambiente dell'impianto radiante alla PDC?
1- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.
2 - due termostati di zona (zona giorno e zona notte), i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore, il parallelo dei fine corsa dà il consenso alla PDC.
3- un termostato per stanza, i termostati agiscono sulle teste termoelettriche del collettore senza collegamento in parallelo dei fine corsa, la PDC lavora H24 in climatica
NOTA: lascia aperto in riscaldamento sempre i bagni, poi selettore I/E se fai raffrescamwento per chiuderli
Quindi risposta precisa non c'è
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9419
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
Se hai un edificio con tanti locali separati, allora tanti termostati ognuno che agisce sulla rispettiva testina.
Se hai un open space anche di grande superficie, o un appartamento senza locali e con angolo cucina (come va di moda ultimamente), nessun termostato e si regola in climatica o al massimo un termostato.
Se hai un open space anche di grande superficie, o un appartamento senza locali e con angolo cucina (come va di moda ultimamente), nessun termostato e si regola in climatica o al massimo un termostato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
Io penso che in alcuni casi una regolazione di zona anzichè di ambiente è + semplice ed aiuta la PDC a lavorare in modo + continuo.
Tuttavia spesso è importante mettere in condizione l'utente di impostare temperature diverse nei locali, sia per questioni di comfort e di libertà di utilizzo che di rispetto del dm requisiti minimi.
La soluzione + utilizzata per come la vedo io è ancora la classica regolazione singolo ambiente, magari con alcune accortezze (evitare termostati nei WC in modo da garantire un minimo di circolazione).
Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
Tuttavia spesso è importante mettere in condizione l'utente di impostare temperature diverse nei locali, sia per questioni di comfort e di libertà di utilizzo che di rispetto del dm requisiti minimi.
La soluzione + utilizzata per come la vedo io è ancora la classica regolazione singolo ambiente, magari con alcune accortezze (evitare termostati nei WC in modo da garantire un minimo di circolazione).
Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
- NoNickName
- Messaggi: 9419
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
Tutti stiamo spingendo lì, ma poi ci troviamo a dover integrare regolazioni mensana, giacomini e altre, che non parlano con le pdc.ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 15:59 Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
Progettisti, per favore, comprate tutto della stessa marca, così non si spendono giornate a fare accrocchi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
ho progettato l'impianto di una villetta su 3 pianiNoNickName ha scritto: mar mag 20, 2025 17:26Tutti stiamo spingendo lì, ma poi ci troviamo a dover integrare regolazioni mensana, giacomini e altre, che non parlano con le pdc.ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 15:59 Vedo però che ad esempio Viessmann sta spingendo molto con i loro termostati di zona Vitotrol, collegati via wifi alla PDC.
Progettisti, per favore, comprate tutto della stessa marca, così non si spendono giornate a fare accrocchi.
Viessmann voleva farci installare 3 termostati Vitotrol che via wifi agivano su 3 circolatori gestiti dalla PDC con 3 curve climatiche distinte
però in questo modo perdi la possibilità di agire locale per locale (il bagno a 24, la camera a 22, la lavanderia a 18 ecc..)
questo a me sembra un limite per contesti di un certo livello, oltre al fatto che non mi pare si rispetti il DM requisiti minimi
- NoNickName
- Messaggi: 9419
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
Come fanno tutti i tedeschiponca ha scritto: mar mag 20, 2025 17:53 Viessmann voleva farci installare 3 termostati Vitotrol che via wifi agivano su 3 circolatori gestiti dalla PDC con 3 curve climatiche distinte
No, basta agire sulle testine se lo si vuole fare. Ma non 10 termostati. Bastano dieci sonde a scomparsa e un pannello di termoregolazione via web o cloud o tablet.ponca ha scritto: mar mag 20, 2025 17:53 però in questo modo perdi la possibilità di agire locale per locale (il bagno a 24, la camera a 22, la lavanderia a 18 ecc..)
questo a me sembra un limite per contesti di un certo livello, oltre al fatto che non mi pare si rispetti il DM requisiti minimi
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
certamente in questo modo la PDC lavora meglio in modo + continuo
però è una regolazione di zona con compensazione climatica
il "problema" è che con il radiante ci eravamo abituati a regolazioni singolo ambiente
per cui mi domandavo se avesse senso insistere con regolazioni singolo ambiente oppure no
- NoNickName
- Messaggi: 9419
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: collegamento termoregolazione radiante e PDC
Ha senso, certo, ma non dappertutto, e forse i benefici sono inferiori rispetto ai costi e alle attese.ponca ha scritto: mer mag 21, 2025 11:00 per cui mi domandavo se avesse senso insistere con regolazioni singolo ambiente oppure no
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”