Quadro Itm Sala operatoria

Messaggio da *Ingcc* »

Ciao a tutti,
su un cantiere ospedaliero ho un problema spinoso.
Il quadri di sala operatoria hanno inglobato all'interno il trasformatore di isolamento IT-M.
Il collaudatore contesta che all'interno dei quadri non ci sia la separazione tra circuiti normali ed IT-M (fisica all'interno delle canaline costituenti il quadro- dice che la distribuzione interna del quadro andrebbe o separata o realizzata con cavi doppio isolamento).
Ora mi sono letto la norma CEI EN 61439 -1-2 e CEI 64/8 cap 7, e questa separazione è richiesta nei circuiti a valle del quadro, come da commento 710.413.1.5 dove viene indicato che i circuiti alimentati dal trasformatore di isolamento medicale devono essere separati dagli altri da una separazione di protezione.
Non viene menzionato nulla riguardo la separazione dei circuiti all'interno del quadro elettrico, nè riguardo la separazione delle alimentazioni.
magari qualcuno ha avuto un problema simile, o mi sa dare indicazioni.

Grazie