Centrale termica con pressione > 0,5 bar

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
JOC
Messaggi: 3
Iscritto il: mar apr 29, 2025 14:05

Centrale termica con pressione > 0,5 bar

Messaggio da JOC »

Buongiorno a tutti,
chiedo un vostro supporto.
Per una CT di qualsiasi potenzialità alimentato a gas con una pressione NON maggiore di 0,5 bar seguo il D.M. 8 novembre 2019.
Per una CT di elevata pot. che lavora con una pressione maggiore di 0,5 bar, secondo voi quale norma antincendio dovrei seguire?
Per il trasporto, rete, ecc. il D.M. 17 aprile 2008, ma la vera e propria CT?
Voi cosa ne pensate?
Grazie in anticipo per la collaborazione!
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica con pressione > 0,5 bar

Messaggio da Terminus »

Ed il riduttore finale dove è posizionato ?
Dovrebbe essere esterno alla CT, con il che questa sarebbe alimentata <0,5 bar
JOC
Messaggi: 3
Iscritto il: mar apr 29, 2025 14:05

Re: Centrale termica con pressione > 0,5 bar

Messaggio da JOC »

Verifico, grazie!
JOC
Messaggi: 3
Iscritto il: mar apr 29, 2025 14:05

Re: Centrale termica con pressione > 0,5 bar

Messaggio da JOC »

Rieccomi, il riduttore è nel disimpegno. Ha tre linee di alimentazione gas con pressione 0,3 bar ed una a 1,5 bar.
Inoltre, essendo un locale non inserito nella volumetria dell'edificio, riscontro di non poter soddisfare nemmeno il requisito della quota del piano di calpestio (3.2.2 DM 08/11/19).
Non può essere a quota inferiore di -5 m, mentre io sono a -7 m (benché il solaio sia a quota 0). E' il locale stesso ad essere alto.
Andrei in deroga su pressione e quota, corretto?
Rispondi