Mi capita un caso di un deposito di profilati di alluminio grezzo che vengono poi utilizzati per la produzione di componenti per serramenti. Posso considerarlo incombustibile e quindi non metterlo nel calcolo del carico di incendio?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio

Messaggio da Terminus »

Certamente. A patto di non avere polveri di alluminio.
Tom Bishop
Messaggi: 5796
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, niente polvere. Solo barre e profilati.
Tom Bishop
Radvic
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio

Messaggio da Radvic »

Tom Bishop ha scritto: gio apr 24, 2025 11:32 Mi capita un caso di un deposito di profilati di alluminio grezzo che vengono poi utilizzati per la produzione di componenti per serramenti. Posso considerarlo incombustibile e quindi non metterlo nel calcolo del carico di incendio?
Da Allegato II del DM 10 Marzo 2005 pare proprio di sì, salvo polveri come giustamente osserva Terminus
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: gio apr 24, 2025 12:08 Certamente. A patto di non avere polveri di alluminio.
Concordo.
Tom Bishop
Messaggi: 5796
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio

Messaggio da Tom Bishop »

Radvic ha scritto: gio apr 24, 2025 17:15
Tom Bishop ha scritto: gio apr 24, 2025 11:32 Mi capita un caso di un deposito di profilati di alluminio grezzo che vengono poi utilizzati per la produzione di componenti per serramenti. Posso considerarlo incombustibile e quindi non metterlo nel calcolo del carico di incendio?
Da Allegato II del DM 10 Marzo 2005 pare proprio di sì, salvo polveri come giustamente osserva Terminus
Non ricordavo l'allegato C al DM 10/03/2005. Grazie.