LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Viga
Messaggi: 5
Iscritto il: ven set 13, 2024 11:37

LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO

Messaggio da Viga »

Buongiorno,
in un capannone ad uso deposito con lucernari in cui si lavora esclusivamente nelle ore di giorno (8-17), lungo le vie di esodo è obbligatorio installare le luci di emergenza o è sufficiente avere luci di emergenza che identificano le uscite di emergenza?
Grazie mille.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO

Messaggio da weareblind »

Dipende. Se è soggetto a prevenzione incendi e si progetta con Codice, le vie di fuga devono rispettare 1 lux sulle vie di fuga.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO

Messaggio da mmaarrccoo »

D'inverno può fare buio anche alle 16 e se hai un incendio c'è anche il fumo.
L'impianto di illuminazione di sicurezza è necessario a prescindere.
L'illuminazione naturale può integrare quella artificiale ad uso ordinario no quella ad uso emergenza.
ing.caruso
Messaggi: 340
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: LUCI DI EMERGENZA ATTIVITA? LAVORATIVA SOLO DI GIORNO

Messaggio da ing.caruso »

Come i colleghi sopra. Durante i mesi invernali alle 4-5 di pomeriggio hai già buio. Illuminazione di sicurezza obbligatoria che sia utile sia ai percorsi di esodo, che in prossimità delle uscite di sicurezza.
Rispondi