nel caso di impianto con raffrescamento radiante se abbiamo VMC e deumidificazione
prevedete VMC a 5 attacchi con recuperatore e deumidificatore integrato?
o preferite mantenere distinti i 2 sistemi? quindi VMC + a parte deumidificatore
nel primo caso il vantaggio è che si ha una macchina sola, non vedo controindicazioni
VMC + deumidificazione
Moderatore: Edilclima
Re: VMC + deumidificazione
Ponca, ne parlo nel corso ed in maniera moooooooolto approfondita (è da 2012 che faccio radiante + deumidifca con vmc + qualcosa)ponca ha scritto: ven apr 18, 2025 09:39 nel caso di impianto con raffrescamento radiante se abbiamo VMC e deumidificazione
prevedete VMC a 5 attacchi con recuperatore e deumidificatore integrato?
o preferite mantenere distinti i 2 sistemi? quindi VMC + a parte deumidificatore
nel primo caso il vantaggio è che si ha una macchina sola, non vedo controindicazioni
Il 5 tubi ha 1 unico vantaggio, che è la possibilità di ricircolare, ma questo in realtà si trasforma in svantaggi ... molti.
Fidati, guarda quella parte, comprende anche i calcolo termici, igorometrici, dei recuperatori , pizzetti, caso studio con monitoraggio...
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: VMC + deumidificazione
grazie, sto approfondendoSuperP ha scritto: ven apr 18, 2025 09:45Ponca, ne parlo nel corso ed in maniera moooooooolto approfondita (è da 2012 che faccio radiante + deumidifca con vmc + qualcosa)ponca ha scritto: ven apr 18, 2025 09:39 nel caso di impianto con raffrescamento radiante se abbiamo VMC e deumidificazione
prevedete VMC a 5 attacchi con recuperatore e deumidificatore integrato?
o preferite mantenere distinti i 2 sistemi? quindi VMC + a parte deumidificatore
nel primo caso il vantaggio è che si ha una macchina sola, non vedo controindicazioni
Il 5 tubi ha 1 unico vantaggio, che è la possibilità di ricircolare, ma questo in realtà si trasforma in svantaggi ... molti.
Fidati, guarda quella parte, comprende anche i calcolo termici, igorometrici, dei recuperatori , pizzetti, caso studio con monitoraggio...
il corso è ottimo ma sono ancora alla prima lezione
Re: VMC + deumidificazione
Grazie, il bello deve ancora venire.
Cmq ne parlo diffusamente e compiutamente usando anche i fogli di calcolo per il dimensionamento delle batterie fredde partendo dal tipo di scambiatore sulla vmc
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: VMC + deumidificazione
Macchine separate, senza alcun dubbio.ponca ha scritto: ven apr 18, 2025 09:39 nel caso di impianto con raffrescamento radiante se abbiamo VMC e deumidificazione
prevedete VMC a 5 attacchi con recuperatore e deumidificatore integrato?
o preferite mantenere distinti i 2 sistemi? quindi VMC + a parte deumidificatore
nel primo caso il vantaggio è che si ha una macchina sola, non vedo controindicazioni
I motivi sono tanti, tra cui (elenco sommario, scritto in fretta): rumore, difficoltà di manutenzione al compressore, gestione complicata, mancata gestione della pressione ambiente, ecc. ecc.