Buongiorno.
Non ci avevo mai riflettuto non mi era mai capitato, ma succede a casa mia...
Abito in campagna, in coda alla linea di alimentazione di poche unità immobiliari a circa 1 km dalla cabina di trasformazione.
Dopo aver attivato la connessione a rete del FV, al momento di immettere energia la tensione dell'inverter si eleva oltre i 253V ed avviene lo stacco, continui picchi di tensione all'aumento della produzione e stacchi dell'inverter.
Ho capito che il problema è la linea elettrica di proprietà Enel.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto? che che " metodo"?
Mi è stato parlato anche di "stabilizzatori", ma non mi sembra una grande soluzione, oltre che costosa...
Grazie a chi potrà essere di supporto.
Luca
Sovratensione da FV e distaccno del generatore
Moderatore: Edilclima
Re: Sovratensione da FV e distaccno del generatore
Buongiorno a tutti.
Mi rispondo ( in parte ) da solo.
Ieri ho contattato il servizio guasti di E-distribuzione competente per territorio. La squadra intervenuta, dopo la misurazione istantanea della tensione, mi ha confermato che questo tipo di episodio è molto più comune di quanto pensabile in fase di costruzione degli impianti FV. L'infrastruttura elettrica è vecchia ed inadeguata. Nel mio caso la sezione dei cavi è già piccola, il collegamento del FV nella mia area sarà sempre più problematico.
Mi sono guardato il catalogo stabilizzatori di tensione adeguati, ma ho ricevuto una stima di costi paragonabile ( se non superiore ) ad una batteria di accumulo.
Quindi, prima di pensare e concludere l'installazione di un nuovo impianto FV che immetta anche in rete, ( generando qualche soldino dalla vendita ) è NECESSARIO capire bene se il problema delle sovratensioni si presenterà: risolvere a posteriori una situazione spiacevole porterà ad insoddisfazione e perdita di denaro!
Luca
Mi rispondo ( in parte ) da solo.
Ieri ho contattato il servizio guasti di E-distribuzione competente per territorio. La squadra intervenuta, dopo la misurazione istantanea della tensione, mi ha confermato che questo tipo di episodio è molto più comune di quanto pensabile in fase di costruzione degli impianti FV. L'infrastruttura elettrica è vecchia ed inadeguata. Nel mio caso la sezione dei cavi è già piccola, il collegamento del FV nella mia area sarà sempre più problematico.
Mi sono guardato il catalogo stabilizzatori di tensione adeguati, ma ho ricevuto una stima di costi paragonabile ( se non superiore ) ad una batteria di accumulo.
Quindi, prima di pensare e concludere l'installazione di un nuovo impianto FV che immetta anche in rete, ( generando qualche soldino dalla vendita ) è NECESSARIO capire bene se il problema delle sovratensioni si presenterà: risolvere a posteriori una situazione spiacevole porterà ad insoddisfazione e perdita di denaro!
Luca
Re: Sovratensione da FV e distaccno del generatore
Problema comunissimo dato dall'impedenza, della tua rete e/o di quella di ENELluca70 ha scritto: sab apr 12, 2025 07:44 Quindi, prima di pensare e concludere l'installazione di un nuovo impianto FV che immetta anche in rete, ( generando qualche soldino dalla vendita ) è NECESSARIO capire bene se il problema delle sovratensioni si presenterà: risolvere a posteriori una situazione spiacevole porterà ad insoddisfazione e perdita di denaro!
Luca
Devi insistere con loro e ti mettono uno stabilizzatore di tensione sul palo che alimenta il tuo contatore. NOn fa miracoli ma fa.
Avere la batteria aiuta, come aiuta avere un inverter sul quale puoi andare a tagliare la massima produzione (e si abbassa anche la tensione)
Non puoi pensare di avere una batteria capace di immagazzinare tutta l'energia prodotta dal FV in queste stagioni se usi il litio. Se usi altre tecnologie potresti
Altra possibilità per stabilizzare la tensione andando a far assorbire durante la sovra produzione, accendendo elettrodomestici, dissipando calore con resistenze (idiozia che ho visto) o caricando l'auto elettrica
Appena i vuoi "vicini" di casa accenderanno il condizionatore il problema sarà in parte risolto
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9419
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Sovratensione da FV e distaccno del generatore
Problema oramai comune e quotidiano. Tensioni di 250 V di giorno e 190 V di notte.
Mesi per far adeguare l'infrastruttura.
MAI immettere energia. Oramai le rete non assorbe più. Meglio autoconsumo o accumulo.
Mesi per far adeguare l'infrastruttura.
MAI immettere energia. Oramai le rete non assorbe più. Meglio autoconsumo o accumulo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”