bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Ho una pompa di calore che fa riscaldamento e acs.
Quando fa acs lo fa su un classico bollitore bivalente;
come si calcola la superficie del serpentino adeguata per 10 kW in pompa di calore?
Quando fa acs lo fa su un classico bollitore bivalente;
come si calcola la superficie del serpentino adeguata per 10 kW in pompa di calore?
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
con tanta attenzionechristian619 ha scritto: gio apr 10, 2025 11:13 Ho una pompa di calore che fa riscaldamento e acs.
Quando fa acs lo fa su un classico bollitore bivalente;
come si calcola la superficie del serpentino adeguata per 10 kW in pompa di calore?
leggi qui https://www.paolosavoia.com/post/scambi ... superficie
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9422
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
0.25mq/kW minimochristian619 ha scritto: gio apr 10, 2025 11:13 come si calcola la superficie del serpentino adeguata per 10 kW in pompa di calore?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
molto interessante...SuperP ha scritto: gio apr 10, 2025 11:32con tanta attenzionechristian619 ha scritto: gio apr 10, 2025 11:13 Ho una pompa di calore che fa riscaldamento e acs.
Quando fa acs lo fa su un classico bollitore bivalente;
come si calcola la superficie del serpentino adeguata per 10 kW in pompa di calore?
leggi qui https://www.paolosavoia.com/post/scambi ... superficie
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
trovi molto altro di interessante nel blog, sempre con riscontri reali monitorati
un conto è la teoria, un conto la realtà
teoria e realtà sono uguali... in teoria
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
anche meno secondo me, ad esempio se hai una superficie di scambiatore di 5 mqNoNickName ha scritto: gio apr 10, 2025 11:380.25mq/kW minimochristian619 ha scritto: gio apr 10, 2025 11:13 come si calcola la superficie del serpentino adeguata per 10 kW in pompa di calore?
5mq x 500W/mqK = 2500W/k
10.000W / 2500 = 4°C dT
Quindi con salto termico di 4°C posso già scambiare 10.000 W e con un salto termico di 2°C posso scambiare 5.000W
a spanne....
- NoNickName
- Messaggi: 9422
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Basta che lo dichiari e lo firmi, poi quando la pdc si ferma in allarme di HP è un problema tuo.mloris ha scritto: gio apr 10, 2025 17:17 ad esempio se hai una superficie di scambiatore di 5 mq con salto termico di 4°C posso già scambiare 10.000 W
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
se vuoi avere problemi si, anche meno di quanto ti dice NNN che già è poco, ma a volte, soprattutto nei sistemi che acquisti con unità a basamento, è quello che trovi per le potenze "grandi" che poi, in ACS, vanno a scambiare la metàmloris ha scritto: gio apr 10, 2025 17:17 anche meno secondo me, ad esempio se hai una superficie di scambiatore di 5 mq
COn le pdc serve tanta superficie di scambio e si può calcolare giusta giusta
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Vabbe, fate voi.. io ho scritto come si calcola..SuperP ha scritto: gio apr 10, 2025 17:33se vuoi avere problemi si, anche meno di quanto ti dice NNN che già è poco, ma a volte, soprattutto nei sistemi che acquisti con unità a basamento, è quello che trovi per le potenze "grandi" che poi, in ACS, vanno a scambiare la metàmloris ha scritto: gio apr 10, 2025 17:17 anche meno secondo me, ad esempio se hai una superficie di scambiatore di 5 mq
COn le pdc serve tanta superficie di scambio e si può calcolare giusta giusta
Ciao
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
io ho messo anche le figurine, con molti + dati da dove ne deriva cosa succede alle temperature di mandata e ritorno della pdc
se vuoi ti posto anche i grafici di funzionamento con sonde
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Scusate ho travisato. ok 0.25mq per KW..se è di più meglio.SuperP ha scritto: gio apr 10, 2025 18:10io ho messo anche le figurine, con molti + dati da dove ne deriva cosa succede alle temperature di mandata e ritorno della pdc
se vuoi ti posto anche i grafici di funzionamento con sonde
Cmq il mio calcolo è esatto
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Considera che con delta T bassi la circolazione attorno al tubo è scarsa così i numeri caratteristici (Reynolds etc) ne risentono. Non puoi pensare che lo scambio termico sia lo stesso fenomeno con acqua a 50°C e bollitore a 30° e con acqua a 90°C e bollitore a 30°C
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 9422
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Calma, a quale deltaT ti riferisci? Tra mandata e ritorno lato carico o tra accumulo e serpentino?arkanoid ha scritto: ven apr 11, 2025 08:25 Considera che con delta T bassi la circolazione attorno al tubo è scarsa così i numeri caratteristici (Reynolds etc) ne risentono. Non puoi pensare che lo scambio termico sia lo stesso fenomeno con acqua a 50°C e bollitore a 30° e con acqua a 90°C e bollitore a 30°C
Certo che se la temperatura di carico è più alta, la bouyancy è maggiore perchè maggiore è la differenza di densità.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
sono calmo, ho scritto a cosa mi riferisco: se scambi tra acqua a 50°C ed acqua a 30°C e tra acqua a 90°C ed acqua a 30°C lo scambio termico lato accumulo cambia notevolmente.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 9422
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: bollitore acs per pompa di calore da 10 kW
Sì, però stiamo parlando di bollitore per acs con pdc. Non è che il carico lo si possa fare a chissà quale temperatura...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”