Buonasera,
volevo chiedere a chi ci è già passato se avete consiglie sulle tipologie di impianto per studentato (40 mini appartamenti per studenti). Edificio nuovo NZEB.
Avevo in mente due idee:

Centralizzato con terminali fancoil canalizzati, vmc per ogni appartamento e pompe di calore (doppio circuito frigo o due in parallelo). Produzione acs con pdc dedicata, volano intermedio e produttore acs con scambiatore (1 grande o più in parallelo).

Oppure impianto VRF centralizzato e produzione acs con pdc a parte (eventualmente anche a CO2) con stessa tecnologia di sopra.

Cosa ne pensate?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9432
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da NoNickName »

Aggregati compatti 4 in 1 con riscaldamento/raffrescamento/acs/vmc in un modulo unico monoblocco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da shinobi9 »

Si li cososco ma se moltiplico per 40 immagino che spendono molto di più rispetto alle altre ipotesi.
E poi la manutenzione? Mi viene da pensare che la manutenzione in un fancoil sial molto molto meno impegnativa.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9432
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: ven apr 04, 2025 00:12 Si li cososco ma se moltiplico per 40 immagino che spendono molto di più rispetto alle altre ipotesi.
Per l'acquisto sì, per l'installazione no. Soprattutto se moltiplichi tutto x40
E quando compri 40 macchine, fai tu il prezzo.
shinobi9 ha scritto: ven apr 04, 2025 00:12 E poi la manutenzione? Mi viene da pensare che la manutenzione in un fancoil sial molto molto meno impegnativa.
Vabbè hai vinto tu. C'è qualcosa che impegni meno manutenzione di un fancoil?
Un termoconvettore probabilmente...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
MarcoFu
Messaggi: 207
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da MarcoFu »

Mini appartamento quindi saranno 2 stanze, disimpegno, bagno e cucina?
Se è NZEB ogni stanza avrà 400W neanche, mi chiedo se un multiduct possa avere un senso (ma non conosco troppo il prodotto).
Tipo 3 miniappartamenti, 1 multiduct, 3 crono/termostati, uno per appartamento, che vanno ad azionare il relativo ventilatore. Possibilità di regolare -2/+2 °C. 14 multiduct o similare e risolvi.
VMC e canalizzata in corridoio comune, così sarà anche più agevole la manutenzione.
C'è da dire che se un miniappartamento è composta da due stanze e quindi da due inquilini diversi magari in stanza vogliono due temperature diverse..
arkanoid
Messaggi: 4927
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da arkanoid »

2 fancoil high wall e un radiatore elettrico per appartamento con estrattore temporizzato nei bagni. PDC caldo reversibile aria/acqua con inerziale, sanitario è da pensare bene perchè se sono tanti studenti potrebbe voler dire tante docce alla stessa ora. Da valutare eventualmente un frigo a recupero ma d'estate dipende quanto studenti hai.
L'impianto più economico e con la manutenzione e robustezza maggiore possibile nelle stanze.
VRF se centralizzato con mini stanze calcola bene se ci stai dentro, probabilmente no. Lo eviterei comunque perchè un guaio su un terminale ti incasina l'intero impianto e la contabilizzazione non è fattibile

Non sono sul pezzo sulla ventilazione residenziale nella 16798
redigere redigere redigere
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da shinobi9 »

Grazie per i consigli.
Non avendo posto per vmc in realtà sto valutato di usare come terminali degli Innova HRW che fanno sia da ventilconvettori che ventilazione meccanica centralizzata.
Poi pompa di calore centralizzata ed una dedicata per produzione a.c.s.
Esa
Messaggi: 4113
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da Esa »

Degli impianti dedicati a questi edifici se ne parla diffusamente nel numero 3/2025 di RCI.
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da shinobi9 »

Grazie, va acquistato o si puó leggere online?
Esa
Messaggi: 4113
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto per studentato tipologie

Messaggio da Esa »

Io sono abbonato alla rivista cartacea.
tra l'altro, nello stesso numero, c'è un interessantissimo articolo sugli impianti VRV, che consiglio a tutti di leggere!
Rispondi