Impianti Water Loop Heat Pump

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 6808
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Impianti Water Loop Heat Pump

Messaggio da ponca »

hanno un senso secondo voi questi impianti?

potresti riconvertire impianti a radiatori senza rifare la distribuzione (spesso è il problema maggiore)
d'altra parte anche con le PDC a R290 si riesce ad arrivare sui radiatori con temperature idonee (però non si raffresca)

ero scettico all'inizio ed in parte continuo ad esserlo
però penso anche a situazioni in cui non si possono/vogliono fare interventi edili nè canalette, ecco in queste situazioni questa è forse l'unica alternativa attualmente disponibile

le vostre opinioni?
Ultima modifica di ponca il mer apr 02, 2025 09:42, modificato 1 volta in totale.
simcat
Messaggi: 1882
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Impianti Water Loop Heat Pump

Messaggio da simcat »

Li hanno presentati tutti contenti per la riqualificazione dei vecchi condomini a radiatori..... alla prima osservazione sulla contabilizzazione il castello è cascato...

Forse per scuole ed edifici pubblici senza contabilizzazione, potrebbero avere un senso.
arkanoid
Messaggi: 4910
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianti Water Loop Heat Pump

Messaggio da arkanoid »

Mai fatti, ma li ritengo interessanti, con limite principale avere mille compressori in giro e in parte della contabilizzazione. Dipende dal contesto. Forse una buona soluzione per grandi palazzi dove diventa impossibile spaccare per cambiare i tubi e appendere split fuori non si può
redigere redigere redigere
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Impianti Water Loop Heat Pump

Messaggio da shinobi9 »

Sono interessanti ma (parere mio):

- i compressori delle mini pdc (ex radiatori) chi le alimenta? quindi servono lavori edili..

- contabilizzazione: o contabilizzi ognuna delle pdc interne oppure bisogna inventarsi un metodo in base alle correnti assorbite dai compressori (non legale probabilmente)

Poi le pdc interne e quella esterna sono in serie. Con il risultato di avere (non considero FV) COP bassi.

Peró sicuramente hai caldo/freddo. Va anche detto che in teoria in edifici dove serve simultaneamente caldo e freddo e magari non serve la contabilizzazione l’anello si “bilancia” e la pdc grande condominiale funziona poco
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9424
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianti Water Loop Heat Pump

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: gio apr 03, 2025 22:48 - contabilizzazione: o contabilizzi ognuna delle pdc interne oppure bisogna inventarsi un metodo in base alle correnti assorbite dai compressori (non legale probabilmente)
Non lo è infatti. Va misurata l'energia: immessa e estratta d'inverno e d'estate (quattro diversi registri) con quattro diverse tariffe.
L'immissione di calore nel periodo invernale deve essere premiata, così come l'estrazione di calore d'estate.
Di fatto nelle mezze stagioni sono penalizzate le porzioni di immobile più svantaggiate, anche se le porzioni a sud e a ovest pagheranno di più d'estate, ma le porzioni più a nord e a est pagheranno di più d'inverno, e questo dovrebbe bilanciarsi nel medio termine.
I contabilizzatori fatti così comunque esistono. Il progetto di contabilizzazione, pur complesso, non è impossibile.
Diventerà impossibile o molto difficile quando implementeranno le tariffe elettriche dinamiche come in Germania.

EDIT: e comunque pdc acqua/acqua piccole da 5 fino a 17kW contabilizzate individualmente esistono, anche con accumulo sanitario incorporato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi