Posizionamento naspi

Messaggio da Andrew1970 »

Buonasera,

ho il caso ove debba realizzare un impianto antincendio in un condominio di 2 scale (n. 8 piani ft). Le scale sono separate dai pianerottoli di piano da porte rei 120 (ovviamente una porta rei ad ogni piano).
Chiedo se, come io credo, debba posizionare i naspi dentro il volume dei pianerottoli e non nel volume della scala in quanto, a mio parere, la scala deve essere (ed è) una via di fuga pertanto il posizionamento dei naspi al suo interno comporterebbe in caso di incendio la necessità di aprire le porte rei e quindi di inficiarne il ruolo e l'utilità. Corretto ??
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Posizionamento naspi

Messaggio da Terminus »

Corretto.
Grave errore posizionare i naspi nel vano scala protetto.
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Posizionamento naspi

Messaggio da stfire »

hai tutte le informazioni utili nella norma UNI 10779:2021 punto 7.5.1.1 Idranti a muro e naspi
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 492
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Posizionamento naspi

Messaggio da Sandeman »

Salve, corretto come ragionamento.
Una curiosità che altezza antincendio ha il tuo stabile?
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Posizionamento naspi

Messaggio da mmaarrccoo »

Andrew1970 ha scritto: mer apr 02, 2025 17:11 Buonasera,

ho il caso ove debba realizzare un impianto antincendio in un condominio di 2 scale (n. 8 piani ft). Le scale sono separate dai pianerottoli di piano da porte rei 120 (ovviamente una porta rei ad ogni piano).
Chiedo se, come io credo, debba posizionare i naspi dentro il volume dei pianerottoli e non nel volume della scala in quanto, a mio parere, la scala deve essere (ed è) una via di fuga pertanto il posizionamento dei naspi al suo interno comporterebbe in caso di incendio la necessità di aprire le porte rei e quindi di inficiarne il ruolo e l'utilità. Corretto ??
Certamente fuori dalla scala, anche se spesso si vede in giro l'opposto ma è sbagliato.
Andrew1970
Messaggi: 79
Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01

Re: Posizionamento naspi

Messaggio da Andrew1970 »

L'edificio è alto circa 27 m.
Rispondi