Salve, ho un capannone in cui sto facendo la SCIA che in copertura ha un impianto FV. Ho previsto una scala alla marinara per accedere in copertura ma ha un costo elevato, secondo voi è indispensabile tale scala e deve per forza essere alla marinara e certificata, o si può prevedere una "banale" scala a pioli, posizionata in modo fisso ?
Grazie
Saluti
Grazie
Saluti
Re: Scala per impianto FV
Ricordiamoci sempre che prima delle norme antincendio vi sono le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Li sopra ci dovranno salire periodicamente i manutentori ed i tecnici.
Li sopra ci dovranno salire periodicamente i manutentori ed i tecnici.
Re: Scala per impianto FV
E' più una questione da 81/08 credo. Dipende dall'altezza della copertura e dovrebbe essere una valutazione del datore di lavoro, che di fatto ha la responsabilità rispetto all'incolumità di chi sul tetto ci deve salire.
Immagino che qualche metro possa essere coperto dalla "banale" scala a pioli, ma poi ci vuole la scala alla marinara. Riguardo alle certificazioni in senso lato, anche un cacciavite deve essere certificato, figurati una scala su cui si arrampica la gente
Immagino che qualche metro possa essere coperto dalla "banale" scala a pioli, ma poi ci vuole la scala alla marinara. Riguardo alle certificazioni in senso lato, anche un cacciavite deve essere certificato, figurati una scala su cui si arrampica la gente
Re: Scala per impianto FV
La gabbia è prevista oltre i 250cm.
E poi ricordiamoci anche della sicurezza in copertura: parapetti perimetrali in prima istanza, altimenti sistemi anticaduta.
E poi ricordiamoci anche della sicurezza in copertura: parapetti perimetrali in prima istanza, altimenti sistemi anticaduta.
Re: Scala per impianto FV
Grazie Terminus, quindi praticamente sempre
-
- Messaggi: 1412
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Scala per impianto FV
Domanda, e se non la mettono, ci potrebbero essere problemi in fase di sopralluogo dei VVF ?
Re: Scala per impianto FV
Guarda, si come no. Ma la domanda giusta è: se qualcuno si spacca 3 vertebre cadendo da quella scala (magari un vigile del fuoco, per restare in tema), chi va nelle grane?
-
- Messaggi: 1412
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Scala per impianto FV
Bho vediamo cosa ha intenzione di fare la proprietà 

Re: Scala per impianto FV
Se vuoi un consiglio, coinvolgi l'RSPP
-
- Messaggi: 1412
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Scala per impianto FV
Si ma mi vado a incasinare, io volevo solo sapere da un punto di vista di prev. incendi per la SCIA che devo presentare se è obbligatoria la scala e se i VVF la vogliono per forza vedere. Sappiamo che in caso di incendio o che altro i VVF usano la loro autoscala.
Re: Scala per impianto FV
Allora parlando solo di PI, il COPI riporta:
È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).
Nella pratica di PI potresti anche glissare senza scrivere nulla riguardo l'esodo (più che l'accesso) dalla copertura, anche perchè il FV non è di per se attività soggetta, ma poi se i VVF vengono a fare un sopralluogo e vedono una scala senza protezione non è detto che te la lascino passare.
È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).
Nella pratica di PI potresti anche glissare senza scrivere nulla riguardo l'esodo (più che l'accesso) dalla copertura, anche perchè il FV non è di per se attività soggetta, ma poi se i VVF vengono a fare un sopralluogo e vedono una scala senza protezione non è detto che te la lascino passare.
-
- Messaggi: 1412
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Scala per impianto FV
Terminus..............diciamo che io non vorrei proprio metterla se non è del tutto indispensabile per la SCIA dei VVF
Re: Scala per impianto FV
Sei tu che firmi, alla fine i VVF possono anche non accorgersene o passarci sopra o fregarsene.
Al di là delle sicure responsabilità del titolare/DdL, questi potrebbe domani chiamarti in causa per non avergli detto che serviva una scala fatta in un certo modo, che serve anche per l'esodo dalla copertura.
Per curiosità di che grandezza di impianto stiamo parlando e quanto sarebbe alta questa copertura ?
Al di là delle sicure responsabilità del titolare/DdL, questi potrebbe domani chiamarti in causa per non avergli detto che serviva una scala fatta in un certo modo, che serve anche per l'esodo dalla copertura.
Per curiosità di che grandezza di impianto stiamo parlando e quanto sarebbe alta questa copertura ?
-
- Messaggi: 1412
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Scala per impianto FV
l'impianto è da 20kW e il capannone sarà alto max 6/7m
Re: Scala per impianto FV
"Art. 13. VigilanzaDuracell20 ha scritto: mar mar 18, 2025 10:52 Domanda, e se non la mettono, ci potrebbero essere problemi in fase di sopralluogo dei VVF ?
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco[...]"
Il chiarimento 6334 alla nota 1324 menziona esplicitamente, tra gli aspetti che devono essere valutati per l'eventuale aggravio del livello di rischio antincendio, "sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione" e "sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso".
Quindi secondo me sì, ci possono essere problemi.
Per farti un esempio, il mio titolare ha avuto nel giro di un mese 4 sopralluoghi dei VVF; tra le cose contestate, porta accesso CT alta 196 cm (richiesti 200), e aerazione CT parzialmente sottotrave (consentita dalla RTV). Notare che l'aerazione esistente è 10x quella minima richiesta.
Re: Scala per impianto FV
In tutti i casi che ho visto, la scala alla marinara è una delle cose su cui i VVF non transigono. La vogliono e basta, perché in caso di necessità devono salire sul tetto in sicurezza, idem i manutentori.
In alcuni casi analoghi, in cui il committente non la voleva mettere e ha tenuto l'accesso dalla scala interna (che sbarcava sulla copertura) me l'hanno messa come prescrizione post sopralluogo, pena nullità della SCIA.
In alcuni casi analoghi, in cui il committente non la voleva mettere e ha tenuto l'accesso dalla scala interna (che sbarcava sulla copertura) me l'hanno messa come prescrizione post sopralluogo, pena nullità della SCIA.
Re: Scala per impianto FV
Che ha combinato il tuo titolare?Radvic ha scritto: lun mar 24, 2025 10:19 Per farti un esempio, il mio titolare ha avuto nel giro di un mese 4 sopralluoghi dei VVF;

Re: Scala per impianto FV
Nulla, in tre casi erano attività A e un'altra B, ed ha avuto la ...fortuna di essere in quell'x% di controlli a campione.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scala per impianto FV
Ne avevamo parlato in passato.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo obblighi specifici, quindi rimangono quelli generici di cui ti hanno scritto.
Per quanto mi riguarda una scala che va al FV la metterei sempre però ci sono vari aspetti:
- la possono usare per fregarti i pannelli
- per impianti piccoli come il tuo è un costo tutto sommato non trascurabile
Credo non ci sia una risposta univoca.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo obblighi specifici, quindi rimangono quelli generici di cui ti hanno scritto.
Per quanto mi riguarda una scala che va al FV la metterei sempre però ci sono vari aspetti:
- la possono usare per fregarti i pannelli
- per impianti piccoli come il tuo è un costo tutto sommato non trascurabile
Credo non ci sia una risposta univoca.
Re: Scala per impianto FV
"Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l’accessibilità all’impianto per effettuare le relativemmaarrccoo ha scritto: mar mar 25, 2025 19:57 Ne avevamo parlato in passato.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo obblighi specifici, quindi rimangono quelli generici di cui ti hanno scritto.
Per quanto mi riguarda una scala che va al FV la metterei sempre però ci sono vari aspetti:
- la possono usare per fregarti i pannelli
- per impianti piccoli come il tuo è un costo tutto sommato non trascurabile
Credo non ci sia una risposta univoca.
operazioni di manutenzione e controllo."
Ultima riga della premessa della nota 1324
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scala per impianto FV
Avevo letto di fretta il post e credevo si parlasse di una scala vera e propria con rampe, da cui segnalavo che non vi è tale obbligo. Quella nota nella circolare parla di accessibilità non menzionando specificatamente come assicurarla, da cui il rimando all'81/08. E' presumibile quindi che serva almeno una scala alla marinara ma non appare evidente/utile il richiamo/l'utilizzo a fini antincendio. Da cui forse questa nota in questa circolare non avrebbero dovuto metterla...Radvic ha scritto: mer mar 26, 2025 09:38"Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l’accessibilità all’impianto per effettuare le relativemmaarrccoo ha scritto: mar mar 25, 2025 19:57 Ne avevamo parlato in passato.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo obblighi specifici, quindi rimangono quelli generici di cui ti hanno scritto.
Per quanto mi riguarda una scala che va al FV la metterei sempre però ci sono vari aspetti:
- la possono usare per fregarti i pannelli
- per impianti piccoli come il tuo è un costo tutto sommato non trascurabile
Credo non ci sia una risposta univoca.
operazioni di manutenzione e controllo."
Ultima riga della premessa della nota 1324
Re: Scala per impianto FV
Non è menzionata esplicitamente una scala alla marinara, ma se dev'essere garantita l'accessibilità, questo mi pare il modo più semplice (se non ci sono accessi dall'interno). Non credi?mmaarrccoo ha scritto: gio mar 27, 2025 16:14Avevo letto di fretta il post e credevo si parlasse di una scala vera e propria con rampe, da cui segnalavo che non vi è tale obbligo. Quella nota nella circolare parla di accessibilità non menzionando specificatamente come assicurarla, da cui il rimando all'81/08. E' presumibile quindi che serva almeno una scala alla marinara ma non appare evidente/utile il richiamo/l'utilizzo a fini antincendio. Da cui forse questa nota in questa circolare non avrebbero dovuto metterla...Radvic ha scritto: mer mar 26, 2025 09:38"Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l’accessibilità all’impianto per effettuare le relativemmaarrccoo ha scritto: mar mar 25, 2025 19:57 Ne avevamo parlato in passato.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo obblighi specifici, quindi rimangono quelli generici di cui ti hanno scritto.
Per quanto mi riguarda una scala che va al FV la metterei sempre però ci sono vari aspetti:
- la possono usare per fregarti i pannelli
- per impianti piccoli come il tuo è un costo tutto sommato non trascurabile
Credo non ci sia una risposta univoca.
operazioni di manutenzione e controllo."
Ultima riga della premessa della nota 1324
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scala per impianto FV
Direi di sì, la scala alla marinara mi sembra il minimo e quindi la circolare, indirettamente, la richiede. Faccio notare però che non è molto utile neanche a fini manutentivi visto che non puoi percorrerla portando attrezzi, ecc. quindi per quanto mi riguarda tanto vale mettere una scala normale, è chiaro però che dipende dal costo e dagli interventi manutentivi previsti.Radvic ha scritto: ven mar 28, 2025 09:18Non è menzionata esplicitamente una scala alla marinara, ma se dev'essere garantita l'accessibilità, questo mi pare il modo più semplice (se non ci sono accessi dall'interno). Non credi?mmaarrccoo ha scritto: gio mar 27, 2025 16:14Avevo letto di fretta il post e credevo si parlasse di una scala vera e propria con rampe, da cui segnalavo che non vi è tale obbligo. Quella nota nella circolare parla di accessibilità non menzionando specificatamente come assicurarla, da cui il rimando all'81/08. E' presumibile quindi che serva almeno una scala alla marinara ma non appare evidente/utile il richiamo/l'utilizzo a fini antincendio. Da cui forse questa nota in questa circolare non avrebbero dovuto metterla...Radvic ha scritto: mer mar 26, 2025 09:38 "Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l’accessibilità all’impianto per effettuare le relative
operazioni di manutenzione e controllo."
Ultima riga della premessa della nota 1324
Re: Scala per impianto FV
Sto seguendo una piscina pubblica con fotovoltaico e (tra le altre cose) dovremo dirgli proprio di montare una scalammaarrccoo ha scritto: ven mar 28, 2025 09:26Direi di sì, la scala alla marinara mi sembra il minimo e quindi la circolare, indirettamente, la richiede. Faccio notare però che non è molto utile neanche a fini manutentivi visto che non puoi percorrerla portando attrezzi, ecc. quindi per quanto mi riguarda tanto vale mettere una scala normale, è chiaro però che dipende dal costo e dagli interventi manutentivi previsti.Radvic ha scritto: ven mar 28, 2025 09:18Non è menzionata esplicitamente una scala alla marinara, ma se dev'essere garantita l'accessibilità, questo mi pare il modo più semplice (se non ci sono accessi dall'interno). Non credi?mmaarrccoo ha scritto: gio mar 27, 2025 16:14
Avevo letto di fretta il post e credevo si parlasse di una scala vera e propria con rampe, da cui segnalavo che non vi è tale obbligo. Quella nota nella circolare parla di accessibilità non menzionando specificatamente come assicurarla, da cui il rimando all'81/08. E' presumibile quindi che serva almeno una scala alla marinara ma non appare evidente/utile il richiamo/l'utilizzo a fini antincendio. Da cui forse questa nota in questa circolare non avrebbero dovuto metterla...

Re: Scala per impianto FV
Una scala normale è certamente tutta un'altra cosa ed altrettanto certamente un altro costo.mmaarrccoo ha scritto: ven mar 28, 2025 09:26 Faccio notare però che non è molto utile neanche a fini manutentivi visto che non puoi percorrerla portando attrezzi, ecc. quindi per quanto mi riguarda tanto vale mettere una scala normale, è chiaro però che dipende dal costo e dagli interventi manutentivi previsti.
Se c'è necessità di portare su materiali ed attrezzi ci sono altri modi (un piccolo paranco, anche manuale per esempio).
Secondo me non possiamo eludere gli obblighi di sicurezza, anche se non è nostra specifica responsabilità se ci occupiamo solo di PI.
Il minimo è indicare in progetto come verrà assicurato l'accesso in copertura, utile anche ai VVF.
Ripeto poi che la sicurezza prevede anche necessari sistemi anticaduta in copertura.