tubazione rete idranti interno cappotto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VIGNALI
Messaggi: 1
Iscritto il: mer mar 19, 2025 14:52

tubazione rete idranti interno cappotto

Messaggio da VIGNALI »

Buonasera,

chiedo un Vs supporto è possibile inserire all'interno dei cappotti le tubazioni della rete idranti?, leggendo il punto 7.1.7 della 10779 questo sembrerebbe possibile purchè vengano prese necessarie precauzioni per evitare deformazioni o danneggiamenti, quali altri accorgimenti bisogna rispettare visto che si parla di cappotti ?

vi ringrazio anticipatamente per il vs supporto
un saluto
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazione rete idranti interno cappotto

Messaggio da Terminus »

Il 7.1.7 parla di attraversamenti non di posa incassata sotto ad un cappotto.
Leggi il 7.1.6: la posa incassata è ammessa solo per le diramazioni di max due idranti, altrimenti deve essere a vista o in alloggiamenti accessibili per manutenzione.
Gmeister
Messaggi: 647
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: tubazione rete idranti interno cappotto

Messaggio da Gmeister »

Solleverei una questione non propriamente antincendio, ma incassare dei tubi pieni d'acqua in pressione in un cappotto comporta un rischio non indifferente che in caso di perdite te ne accorgi quando dovrai rifare metà del cappotto ammalorato.
SpyOne
Messaggi: 19
Iscritto il: sab mar 16, 2024 03:00
Località: Veneto

Re: tubazione rete idranti interno cappotto

Messaggio da SpyOne »

Gmeister ha scritto: gio mar 20, 2025 09:03 Solleverei una questione non propriamente antincendio, ma incassare dei tubi pieni d'acqua in pressione in un cappotto comporta un rischio non indifferente che in caso di perdite te ne accorgi quando dovrai rifare metà del cappotto ammalorato.
> Ci potrebbe essere il remoto rischio e/o caso che se nel caso la tubazione ad uso esclusivo antincendio passante all'interno del cappotto termico con acqua in pressione nel caso di incendio del cappotto, l'acqua all'interno della tubazione diventi superiore a una certa temperatura diventa vapore? (comportando nel caso dei ulteriori rischi / problemi sia alla tubazione che nel caso di messa in esercizio della condotta con l'apertura della valvola dell'idrante rispetto al piano inferiore dove c'è l'incendio in corso l'operatore nel piano superiore con la messa in esercizio e l'azionamento della lancia si ritroverebbe all'uscita dell'ugello del vapore a temperatura elevata e anche in pressione?
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazione rete idranti interno cappotto

Messaggio da Terminus »

Le tubazioni antincendio corrono normalmente all'interno delle zone a rischio incendio coperte dallo stesso impianto.
Quanto dici potrebbe anche accadere ma è considerato un rischio accettabile, anche perchè se l'incendio ha il tempo per svilupparsi, non ci saranno più operatori ad aprire l'idrante.
SpyOne
Messaggi: 19
Iscritto il: sab mar 16, 2024 03:00
Località: Veneto

Re: tubazione rete idranti interno cappotto

Messaggio da SpyOne »

Hai ragione Terminus, effettivamente se l'incendio si fà di grosse dimensioni il personale e gli utenti si dileguano dalle uscite d'emergenza (vie di esodo) :)
Rispondi