Disconnettore su linea alimentazione idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrew1970
Messaggi: 71
Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01

Disconnettore su linea alimentazione idranti

Messaggio da Andrew1970 »

Buongiorno,

chiedo quanto segue:

dopo aver effettuato la prova idraulica (idranti in edificio di una scala di n. 8 piani ft) ho riscontrato valori soddisfacenti (anche molto superiori al valore richiesto dalla normativa) sia di pressione che di portata e verificato che l'imp. è "sotto" autoclave.
Non ho trovato però il disconnettore che, ritengo necessario ed obbligatorio.
Ho chiesto l'intervento dell'idraulico del condominio al fine di derimere la questione ma questo, malgrado i miei solleciti, non è ancora intervenuto.

Come, a vostro parere, devo comportarmi con l'amministratore del condominio ??
Ritengo che solo l'amministratore possa "costringere" l'idraulico ad intervenire, ma questo sembra non capire l'importanza della mia richiesta.
E io non voglio consegnare una scia con questo "buco".
Terminus
Messaggi: 13348
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

Messaggio da Terminus »

Il disconnettore non è richiesto dalle norme antincendio (quindi i VVF potrebbero anche non saperne nulla), ma da quelle di protezione degli acquedotti pubblici.
L'ente gestore solitamente pretende tale installazione nelle sue regole di connessione.
L'installatore può essere ritenuto responsabile per impianto non a regola d'arte e l'amministratore anche penalmente responsabile per eventuale inquinamento dell'acquedotto per reflusso di acqua ritenuta inquinata (norma UNI EN 1717).
stfire
Messaggi: 1447
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: gio mar 13, 2025 12:22 Il disconnettore non è richiesto dalle norme antincendio (quindi i VVF potrebbero anche non saperne nulla)
concordo.
Andrew1970 ha scritto: gio mar 13, 2025 09:14 Non ho trovato però il disconnettore che, ritengo necessario ed obbligatorio.
necessario sì, obbligatorio no.
per allacci esistenti per esempio, dove si può avere al massimo la singola non ritorno a clapet, non c'è obbligo di adeguamento a meno che il gestore lo richieda espressamente.
Terminus
Messaggi: 13348
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: ven mar 14, 2025 07:22 per allacci esistenti per esempio, dove si può avere al massimo la singola non ritorno a clapet, non c'è obbligo di adeguamento a meno che il gestore lo richieda espressamente.
Vero, ma considerando le norme esistenti e le richieste perentorie che fanno i gestori sui nuovi allacci, è comunque un rischio lasciare la sola clapet che spesso e volentieri neanche tiene.
amadeus
Messaggi: 153
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

Messaggio da amadeus »

concordo con Andrew1970, secondo me il disconnettore è necessario e obbligatorio, vedi Allegato V del D.Lgs. 23/02/23 n. 18