Rilevazione fumi controparete

Messaggio da leo22 »

Buongiorno,
Le contropareti rientrano tra gli spazi nascosti che devono essere sorvegliati da rilevazione fumi, se prevista ?
Nella controparete in questione, oltre a cavi elettrici per l'illuminazione, verranno installati dei fancoil ad incasso.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rilevazione fumi controparete

Messaggio da Terminus »

La 9795 riporta che si possono omettere spazi nascosti a determinate condizioni (rivestimento materiali in classe A2 e resistenza al fuioco dei cablaggi elettrici per impianti di sicurezza), poi nelle note precisa che controsoffitti e sottopavimenti non devono avere altezza superiore a 1,5 metri.
Un cavedio verticale avrà sicuramente altezza superiore a 1,5 metri, ma una superficie in pianta limitata.
Siccome anche i vani corsa possono essere omessi se inseriti in compartimenti sorvegliati, direi che allo stesso modo si può non sorvegliare l'intercapedine dopo aver verificato le condizioni di reazione al fuoco dei materiali e la eventuale resistenza al fuoco dei cablaggi.
comandoroma
Messaggi: 34
Iscritto il: mer nov 10, 2010 15:51

Re: Rilevazione fumi controparete

Messaggio da comandoroma »

Terminus ha scritto: lun mar 10, 2025 14:50 La 9795 riporta che si possono omettere spazi nascosti a determinate condizioni (rivestimento materiali in classe A2 e resistenza al fuioco dei cablaggi elettrici per impianti di sicurezza), poi nelle note precisa che controsoffitti e sottopavimenti non devono avere altezza superiore a 1,5 metri.
Un cavedio verticale avrà sicuramente altezza superiore a 1,5 metri, ma una superficie in pianta limitata.
Siccome anche i vani corsa possono essere omessi se inseriti in compartimenti sorvegliati, direi che allo stesso modo si può non sorvegliare l'intercapedine dopo aver verificato le condizioni di reazione al fuoco dei materiali e la eventuale resistenza al fuoco dei cablaggi.
ma la norma 9795 indica 1,5m di altezza come limite per considerarli spazi nascosti, oltre tale valore sono da considerare ambienti
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rilevazione fumi controparete

Messaggio da Terminus »

Anche i vani corsa degli ascensori hanno altezze superiori a 1,5m.
Si potrebbe utilizzare il medesimo principio per un cavedio di limitate dimensioni in pianta (immagino non più di 10/15cm di larghezza) se si affaccia su locali sorvegliati.