Scale protette edificio civile
Moderatore: Edilclima
Scale protette edificio civile
Dopo essermi confrontato con 2 funzionari VVF i quali sconsigliano la progettazione egli edifici civili secondo il Codice, mi sto ristudiando il "vecchio" DM 16/05/1987.
Alcuni dubbi mi vengono in mente:
1) Spazio calmo: pur se il DM non lo impone, potrebbe però darsi che nell'edificio ci possa essere qualche disabile (permanente o temporaneo). Credo sia buona norma inserire ad ogni piano uno spazio calmo. Lo spazio calmo deve essere inserito all'interno di una scala protetta (ad esempio), e questo comporta, appunto, che vadano realizzate scale protette anche se rispetto i limiti della Tabella A del DM 16/05/1987 e non sarebbero richieste.
2) scala protetta: nell'ipotesi di realizzare una scala protetta, al posto delle porte con autochiusura (fastidiose in un condominio (con continui apri e chiudi) si potrebbero installare porte sempre aperte asservite però ad un rivelatore di fumo installato solo nella scala o nei corridoi? Oppure solo rivelazione manuale? La rivelazione incendi non è richiesta dal DM 16/05/1987, ma credo possa essere un elemento di sicurezza ulteriore.
Queste considerazioni nascono da una mia considerazione: costruire oggi edifici oltre i 24 m (fino a 32 m) senza scale protette e senza uno spazio per disabili (seppur non espressamente richieste dal DM 16/05/1987) secondo me non offre una adeguata sicurezza.
Cosa ne pensate?
Saluti a tutti.
Alcuni dubbi mi vengono in mente:
1) Spazio calmo: pur se il DM non lo impone, potrebbe però darsi che nell'edificio ci possa essere qualche disabile (permanente o temporaneo). Credo sia buona norma inserire ad ogni piano uno spazio calmo. Lo spazio calmo deve essere inserito all'interno di una scala protetta (ad esempio), e questo comporta, appunto, che vadano realizzate scale protette anche se rispetto i limiti della Tabella A del DM 16/05/1987 e non sarebbero richieste.
2) scala protetta: nell'ipotesi di realizzare una scala protetta, al posto delle porte con autochiusura (fastidiose in un condominio (con continui apri e chiudi) si potrebbero installare porte sempre aperte asservite però ad un rivelatore di fumo installato solo nella scala o nei corridoi? Oppure solo rivelazione manuale? La rivelazione incendi non è richiesta dal DM 16/05/1987, ma credo possa essere un elemento di sicurezza ulteriore.
Queste considerazioni nascono da una mia considerazione: costruire oggi edifici oltre i 24 m (fino a 32 m) senza scale protette e senza uno spazio per disabili (seppur non espressamente richieste dal DM 16/05/1987) secondo me non offre una adeguata sicurezza.
Cosa ne pensate?
Saluti a tutti.
- weareblind
- Messaggi: 3747
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scale protette edificio civile
Io concordo con te: porte tagliafuoco normalmente aperte, con un loro proprio sensore di fumo per chiuderle automaticamente (parlando del vecchio decreto).
Re: Scale protette edificio civile
Grazie.
Secondo te, quindi, è a norma un sistema del genere? Magari potrei implementare la rivelazione manuale facendo installare un pulsante manuale magari all'uscita dell'androne.
Secondo te, quindi, è a norma un sistema del genere? Magari potrei implementare la rivelazione manuale facendo installare un pulsante manuale magari all'uscita dell'androne.
- weareblind
- Messaggi: 3747
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scale protette edificio civile
Se vuoi mettere pulsanti allarme manuale io però chiederei progetto e DiCo D.M. 37/08.
Re: Scale protette edificio civile
Corretto.
Grazie.
Grazie.
Re: Scale protette edificio civile
La rivelazione manuale comporta un impianto a norma 9795 completo di centrale e segnalatori ottico/acustici.
La centrale quindi comanderà la chiusura delle porte tagliafuoco.
La centrale quindi comanderà la chiusura delle porte tagliafuoco.
Re: Scale protette edificio civile
Giusto.
Il committente ora dira "ma se la norma non lo richiede...". Bene, allora si beccano il continuo apri/chiudi della porta di piano.
Grazie.
Il committente ora dira "ma se la norma non lo richiede...". Bene, allora si beccano il continuo apri/chiudi della porta di piano.

Grazie.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scale protette edificio civile
Oppure si installano porte di appartamento tagliafuoco
PS: i rivelatori vanno installati a tutti i livelli e secondo UNI 9795, in realtà dal momento che l'incendio da controllare è quello degli appartamenti è lì dentro che andrebbe previsto, cosa ovviamente molto problematica.

PS: i rivelatori vanno installati a tutti i livelli e secondo UNI 9795, in realtà dal momento che l'incendio da controllare è quello degli appartamenti è lì dentro che andrebbe previsto, cosa ovviamente molto problematica.
Re: Scale protette edificio civile
impossibile installare i rivelatori negli appartamenti, tra l'altro mai visti.
Potrei installarli solo nel vano scala ad esempio.
Potrei installarli solo nel vano scala ad esempio.
Re: Scale protette edificio civile
Puoi anche realizzare un impianto con solo rivelazione manuale, ma occorre comunque la centrale e le segnalazioni ottico-acustiche a norma.
Queste ultime risulta indispensabile installarle anche negli appartamenti.
Queste ultime risulta indispensabile installarle anche negli appartamenti.
Re: Scale protette edificio civile
E' un problema di costi, a livello di sicurezza sonio d'accordissimo.
La rivelazione manuale sarebbe sufficiente comunque per comandare la chiusura automatica delle porte tagliafuoco sulla scala, giusto?
Consideriamo che è un requisito aggiuntivo non richiesto dal DM del 1987, anche se si tratta pur sempre di una legge che ha quasi 40 anni.
La rivelazione manuale sarebbe sufficiente comunque per comandare la chiusura automatica delle porte tagliafuoco sulla scala, giusto?
Consideriamo che è un requisito aggiuntivo non richiesto dal DM del 1987, anche se si tratta pur sempre di una legge che ha quasi 40 anni.
Re: Scale protette edificio civile
Si, certamente.
Io parlavo di impianto IRAI a regola d'arte, se viene reputato necessario va fatto secondo UNI 9795.
Se metti anche solo i pulsanti manuali, questi devono essere collegati ad una centrale e devono essere installate le segnalazioni acustiche (eventualmente anche ottiche) sempre secondo norma e tutto conforme alle EN 54.
Io parlavo di impianto IRAI a regola d'arte, se viene reputato necessario va fatto secondo UNI 9795.
Se metti anche solo i pulsanti manuali, questi devono essere collegati ad una centrale e devono essere installate le segnalazioni acustiche (eventualmente anche ottiche) sempre secondo norma e tutto conforme alle EN 54.
Re: Scale protette edificio civile
Concordo.
Però, sicuramente, cosa assai meno di realizzare una rivelazione automatica certificabile.
Però, sicuramente, cosa assai meno di realizzare una rivelazione automatica certificabile.