Buongiorno a tutti, scusate per la domanda, forse banale.
In un'attività commerciale dove abbiamo vari compartimenti, ad esempio un compartimento destinato all'aria vendita e un altro compartimento destinato a deposito.
Secondo voi nell'area vendita si può applicare la norma UNI 12845 e nel deposito la NFPA per la progettazione dell'impianto sprinkler?
Grazie
NFPA e 12845 promiscuità
Moderatore: Edilclima
Re: NFPA e 12845 promiscuità
questo discorso è già stato chiarito più volte da VVF.
pertanto a mio avviso non puoi farlo. o tutto NFPA, o tutto UNI EN 12845.
anche perchè, che vantaggi avresti nel fare il "mischione" ?
pertanto a mio avviso non puoi farlo. o tutto NFPA, o tutto UNI EN 12845.
anche perchè, che vantaggi avresti nel fare il "mischione" ?
Re: NFPA e 12845 promiscuità
Grazie x la risposta.
La domanda era a fine didattico, quindi non so se c'è o se non c'è un vantaggio, è un dubbio che avevo.
Però dalla tua risposta capisco che non c'è vantaggio.
Puoi indicarmi dove i VVF hanno chiarito questo aspetto?
La domanda era a fine didattico, quindi non so se c'è o se non c'è un vantaggio, è un dubbio che avevo.
Però dalla tua risposta capisco che non c'è vantaggio.
Puoi indicarmi dove i VVF hanno chiarito questo aspetto?
Re: NFPA e 12845 promiscuità
DM 20/12/2012
5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER
Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione
no non lo so, posso immaginare.
chiedevo la tua valutazione eventualmente.
di base ti conviene imparare ad utilizzare la norma UNI EN 12845, che include già nell'edizione 2021 ESFR e CMSA per aree di deposito di un certo tipo (poi è già uscita la nuova EN 12845-2:2024 Sistemi fissi antincendio – Sistemi sprinkler automatici – Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA)
adesso va di moda far riferimento ad altri standard (NFPA, FM) che sicuramente sono più completi, ma che devi prenderli integralmente
poi ci sono casi in cui questo discorso non è valido (vedi stabilimenti in Seveso dove spesso abbiamo impianti UNI EN 12845 e impianti NFPA 13/16)
però come sempre, bisogna valutare caso per caso
c'è poi il tema delle alimentazioni idriche che devono essere conformi agli standard di riferimento per l'impianto automatico (eccetto Seveso)..
Re: NFPA e 12845 promiscuità
Grazie mille, mi hai tolto ogni dubbio.stfire ha scritto: mer mar 05, 2025 17:12DM 20/12/2012
5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER
Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazioneno non lo so, posso immaginare.
chiedevo la tua valutazione eventualmente.di base ti conviene imparare ad utilizzare la norma UNI EN 12845, che include già nell'edizione 2021 ESFR e CMSA per aree di deposito di un certo tipo (poi è già uscita la nuova EN 12845-2:2024 Sistemi fissi antincendio – Sistemi sprinkler automatici – Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA)
adesso va di moda far riferimento ad altri standard (NFPA, FM) che sicuramente sono più completi, ma che devi prenderli integralmentepoi ci sono casi in cui questo discorso non è valido (vedi stabilimenti in Seveso dove spesso abbiamo impianti UNI EN 12845 e impianti NFPA 13/16)
però come sempre, bisogna valutare caso per caso
c'è poi il tema delle alimentazioni idriche che devono essere conformi agli standard di riferimento per l'impianto automatico (eccetto Seveso)..