NFPA e 12845 promiscuità

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

NFPA e 12845 promiscuità

Messaggio da smilev »

Buongiorno a tutti, scusate per la domanda, forse banale.
In un'attività commerciale dove abbiamo vari compartimenti, ad esempio un compartimento destinato all'aria vendita e un altro compartimento destinato a deposito.
Secondo voi nell'area vendita si può applicare la norma UNI 12845 e nel deposito la NFPA per la progettazione dell'impianto sprinkler?
Grazie
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: NFPA e 12845 promiscuità

Messaggio da stfire »

questo discorso è già stato chiarito più volte da VVF.
pertanto a mio avviso non puoi farlo. o tutto NFPA, o tutto UNI EN 12845.
anche perchè, che vantaggi avresti nel fare il "mischione" ?
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: NFPA e 12845 promiscuità

Messaggio da smilev »

Grazie x la risposta.
La domanda era a fine didattico, quindi non so se c'è o se non c'è un vantaggio, è un dubbio che avevo.
Però dalla tua risposta capisco che non c'è vantaggio.
Puoi indicarmi dove i VVF hanno chiarito questo aspetto?
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: NFPA e 12845 promiscuità

Messaggio da stfire »

smilev ha scritto: mer mar 05, 2025 16:00 Puoi indicarmi dove i VVF hanno chiarito questo aspetto?
DM 20/12/2012
5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER
Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione
smilev ha scritto: mer mar 05, 2025 16:00 Però dalla tua risposta capisco che non c'è vantaggio.
no non lo so, posso immaginare.
chiedevo la tua valutazione eventualmente.
smilev ha scritto: mer mar 05, 2025 16:00 La domanda era a fine didattico
di base ti conviene imparare ad utilizzare la norma UNI EN 12845, che include già nell'edizione 2021 ESFR e CMSA per aree di deposito di un certo tipo (poi è già uscita la nuova EN 12845-2:2024 Sistemi fissi antincendio – Sistemi sprinkler automatici – Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA)
adesso va di moda far riferimento ad altri standard (NFPA, FM) che sicuramente sono più completi, ma che devi prenderli integralmente
stfire ha scritto: mer mar 05, 2025 14:05 o tutto NFPA, o tutto UNI EN 12845.
poi ci sono casi in cui questo discorso non è valido (vedi stabilimenti in Seveso dove spesso abbiamo impianti UNI EN 12845 e impianti NFPA 13/16)
però come sempre, bisogna valutare caso per caso
c'è poi il tema delle alimentazioni idriche che devono essere conformi agli standard di riferimento per l'impianto automatico (eccetto Seveso)..
smilev
Messaggi: 344
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: NFPA e 12845 promiscuità

Messaggio da smilev »

stfire ha scritto: mer mar 05, 2025 17:12
smilev ha scritto: mer mar 05, 2025 16:00 Puoi indicarmi dove i VVF hanno chiarito questo aspetto?
DM 20/12/2012
5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER
Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione
smilev ha scritto: mer mar 05, 2025 16:00 Però dalla tua risposta capisco che non c'è vantaggio.
no non lo so, posso immaginare.
chiedevo la tua valutazione eventualmente.
smilev ha scritto: mer mar 05, 2025 16:00 La domanda era a fine didattico
di base ti conviene imparare ad utilizzare la norma UNI EN 12845, che include già nell'edizione 2021 ESFR e CMSA per aree di deposito di un certo tipo (poi è già uscita la nuova EN 12845-2:2024 Sistemi fissi antincendio – Sistemi sprinkler automatici – Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA)
adesso va di moda far riferimento ad altri standard (NFPA, FM) che sicuramente sono più completi, ma che devi prenderli integralmente
stfire ha scritto: mer mar 05, 2025 14:05 o tutto NFPA, o tutto UNI EN 12845.
poi ci sono casi in cui questo discorso non è valido (vedi stabilimenti in Seveso dove spesso abbiamo impianti UNI EN 12845 e impianti NFPA 13/16)
però come sempre, bisogna valutare caso per caso
c'è poi il tema delle alimentazioni idriche che devono essere conformi agli standard di riferimento per l'impianto automatico (eccetto Seveso)..
Grazie mille, mi hai tolto ogni dubbio.
Rispondi