Buonasera,
una domanda semplice: è possibile che in una centrale termica con circolatori a inverter si abbiano circolazioni indesiderate per moto naturale?
come si evita questa cosa?
Cioè so che è possibile...la domanda è quanto sia probabile e importante come problema..
Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Effetto termosifone, intendi?shinobi9 ha scritto: mar feb 25, 2025 15:53 una domanda semplice: è possibile che in una centrale termica con circolatori a inverter si abbiano circolazioni indesiderate per moto naturale?
Valvole di non ritorno dove possibile
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Si esatto.
Si verifica questa cosa in un condominio dove abbiamo cambiato la centrale. Solo che di fatto la distribuzione in centrale non è stata cambiata. È stato solo messo uno scambiatore al posto della caldaia..i circolatori sono stati mantenuti. le valvole di ritegno non ci sono ora come non c’erano prima, e in più ora la
Temperatura di mandata è decisamente più bassa. Quindi non capisco se il condomino tiri fuori ora un problema esistente anche da prima..
Si verifica questa cosa in un condominio dove abbiamo cambiato la centrale. Solo che di fatto la distribuzione in centrale non è stata cambiata. È stato solo messo uno scambiatore al posto della caldaia..i circolatori sono stati mantenuti. le valvole di ritegno non ci sono ora come non c’erano prima, e in più ora la
Temperatura di mandata è decisamente più bassa. Quindi non capisco se il condomino tiri fuori ora un problema esistente anche da prima..
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Può essere che lo scambiatore abbia una perdita di carico inferiore a quella della caldaia (che magari era intasata) e quindi adesso ci sia circolazione naturale che prima non c'era. Se a pompe ferme la circolazione persiste, devi mettere una valvola deviatrice di bypass o una solenoide a valle della mandata dallo scambiatore o una clapet.shinobi9 ha scritto: mar feb 25, 2025 16:50 Quindi non capisco se il condomino tiri fuori ora un problema esistente anche da prima..
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Certamente. Per attivare la circolazione naturale non servono due tubi, ne basta uno: al centro, l'acqua calda sale, lungo la periferia, l'acqua, più fredda, scende.una domanda semplice: è possibile che in una centrale termica con circolatori a inverter si abbiano circolazioni indesiderate per moto naturale?
Come ovviare a questo problema (che c'è da sempre)?
Un bel sifone!
-
- Messaggi: 3098
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Come no, a valle dello scambiatore primario-secondario, radiatori tiepidi in estate quando funziona pompa per ACS. Senza valvole di non ritorno, la pompa per acqua tecnica che va ai boiler ACS spinge l'acqua calda che fa il giro al contrario nel circuito riscaldamento.shinobi9 ha scritto: mar feb 25, 2025 15:53 Buonasera,
una domanda semplice: è possibile che in una centrale termica con circolatori a inverter si abbiano circolazioni indesiderate per moto naturale?
come si evita questa cosa?
Cioè so che è possibile...la domanda è quanto sia probabile e importante come problema..
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Non è molto verosimile che con pompe e valvole tu abbia una circolazione naturale rilevante con oltretutto un piastre che perde tanto (soprattutto se prima c'era una caldaia ad alto contenuto che perde nulla).
Secondo me senza vedere il circuito è più probabile che altri secondari possano interferire e creare un DP tra i collettori M ed R e quello sia il tuo motore.
Secondo me senza vedere il circuito è più probabile che altri secondari possano interferire e creare un DP tra i collettori M ed R e quello sia il tuo motore.
redigere redigere redigere
Re: Circolazione naturale in centrali termiche con circolatori
Grazie a tutti.
Per rispondere all’ultimo post di arkanoid ho addirittura due scambiatori a piastre in serie e prima una caldaia ad alto contenuto.
Per rispondere all’ultimo post di arkanoid ho addirittura due scambiatori a piastre in serie e prima una caldaia ad alto contenuto.