IL DM 12/04/1996 chiedeva accesso da esterno o da intercapedine antincendio ad uso esclusuvo per Centrali Termiche inserite in attività 71. Prescrizione richiesta solo per CT di potenza > 116 kW.
Il DM 08/11/2019 invece sembra chiedere le stesse caratteristiche di accesso anche per CT aventi potenza < 116 kW, mi sembra strano, confermate?
Grazie!
ACCESSO CENTRALE TERMICA IN EDIFICIO UFFICI
Moderatore: Edilclima
Re: ACCESSO CENTRALE TERMICA IN EDIFICIO UFFICI
Effettivamente il punto 3.3.5.2 non sembra fare distinzioni tra p>116 o p<116, quindi penso sia proprio come dici tu.