Cpi per uffici > 25 presenze

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
maverick16
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 09, 2021 12:31

Cpi per uffici > 25 presenze

Messaggio da maverick16 »

Salve, per uno studio composto da diversi uffici comunicanti tra di loro per mezzo di corridoi e disimpegno, con numero di occupanti di circa 40, è necessario applicare il dm 22 febbraio 2006? In tal caso va richiesto il Cpi e la prassi per richiederlo quale sarebbe? Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Cpi per uffici > 25 presenze

Messaggio da travereticolare »

maverick16 ha scritto: ven gen 31, 2025 20:42 Salve, per uno studio composto da diversi uffici comunicanti tra di loro per mezzo di corridoi e disimpegno, con numero di occupanti di circa 40, è necessario applicare il dm 22 febbraio 2006? In tal caso va richiesto il Cpi e la prassi per richiederlo quale sarebbe? Ringrazio anticipatamente

Ciao,

Per uffici con persone > 25 devi applicare il D.M. 22-02-2006. In base agli occupanti totali che dichiari, saresti identificato come ufficio di tipo 1.
Non è richiesta la presentazione di SCIA antincendio perché l'attività non ricade all'interno dell'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151. Non devi notificare nulla al comando.
L'attività 71.1.A (aziende ed uffici) si configura solamente quando le persone presenti sono oltre le 300.

Progetta lo spazio in accordo al Decreto, redigi (o fai redigere) tutte le certificazioni (Di.Co. impianti, DICH.PROD. per reazione e resistenza al fuoco, CERT.REI., ...) conservale in fascicolo tecnico e dai una copia al cliente.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
maverick16
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 09, 2021 12:31

Re: Cpi per uffici > 25 presenze

Messaggio da maverick16 »

travereticolare ha scritto: ven gen 31, 2025 22:50
maverick16 ha scritto: ven gen 31, 2025 20:42 Salve, per uno studio composto da diversi uffici comunicanti tra di loro per mezzo di corridoi e disimpegno, con numero di occupanti di circa 40, è necessario applicare il dm 22 febbraio 2006? In tal caso va richiesto il Cpi e la prassi per richiederlo quale sarebbe? Ringrazio anticipatamente

Ciao,

Per uffici con persone > 25 devi applicare il D.M. 22-02-2006. In base agli occupanti totali che dichiari, saresti identificato come ufficio di tipo 1.
Non è richiesta la presentazione di SCIA antincendio perché l'attività non ricade all'interno dell'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151. Non devi notificare nulla al comando.
L'attività 71.1.A (aziende ed uffici) si configura solamente quando le persone presenti sono oltre le 300.

Progetta lo spazio in accordo al Decreto, redigi (o fai redigere) tutte le certificazioni (Di.Co. impianti, DICH.PROD. per reazione e resistenza al fuoco, CERT.REI., ...) conservale in fascicolo tecnico e dai una copia al cliente.
Grazie per la risposta, chiedo se è disponibile un format da compilare o un modello da prendere come riferimento per velocizzare la redazione non avendo un software a disposizione.
Ringrazio.
mmaarrccoo
Messaggi: 1956
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Cpi per uffici > 25 presenze

Messaggio da mmaarrccoo »

Format per cosa? Se intendi per la relazione volendo puoi prendere come riferimento la struttura del DM e riportare come rispetti il DM, poi ci saranno anche gli elaborati grafici allegati. Comunque dipende anche da che incarico hai...
Gmeister
Messaggi: 650
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Cpi per uffici > 25 presenze

Messaggio da Gmeister »

maverick16 ha scritto: sab feb 08, 2025 13:39 Grazie per la risposta, chiedo se è disponibile un format da compilare o un modello da prendere come riferimento per velocizzare la redazione non avendo un software a disposizione.
Ringrazio.
esistono dei software, ne ho usato uno una volta e l'ho subito abbandonato perchè non controllavo ciò che usciva. Da quel giorno sempre in word. Come suggerisce mmmaarrccoo, seguire i punti del DM va sempre bene
maverick16
Messaggi: 8
Iscritto il: sab ott 09, 2021 12:31

Re: Cpi per uffici > 25 presenze

Messaggio da maverick16 »

Grazie per le risposte, seguirò i punti del DM.
Essendo un ufficio di tipo 1 che deve essere adeguato al DM 22 02 2006, l'attività rientra nel titolo III ovvero uffici di nuova costruzione pur essendo già realizzati da più di 10 anni? Perché nel titolo II "Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze" e titolo IV "Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi" non rientra e non è presente nel DM un titolo che riporta uffici esistenti fino a tot presenze.
Rimgrazio.
Rispondi