Salve a tutti,
ho redatto l'Ape di un'abitazione singola di un piano degli anni '90: pavimento isolato con 10cm di sughero, pareti con 8cm di malta termica e infissi con normale vetrocamera. L'impianto è costituito unicamente da una caldaia a biomassa che supplisce sia a riscaldamento che ad ACS.
Il risultato è una classe A+ (normativa trentina, A4 nazionale) in quanto viene consumata solamente energia da fonti rinnovabili. Secondo voi è un risultato sensato o sto commettendo qualche errore?
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Dubbio su classe A4

Messaggio da ponca »

la biomassa ha un coefficiente 0.2 per il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile
quindi il risultato è sensato

un po' meno sensata forse è la scelta di attribuire il coefficiente 0.2 alla biomassa (in modo da ottenere immobili in classe A4 con caratteristiche costruttive mediocri) ma questo non dipende da noi
GD89
Messaggi: 38
Iscritto il: gio ago 18, 2022 14:28

Re: Dubbio su classe A4

Messaggio da GD89 »

Grazie mille!
boba74
Messaggi: 4714
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Dubbio su classe A4

Messaggio da boba74 »

Concordo.